答:
最好在接近地面处寻找合适位置排放。除了关注排放外还有要为
地下
空间辟设进风路径保障适当的新风量以满足设备正常工作和空间正压。
地下室
防
排烟
能排到空调机位里么
答:
要看
地下室
的用途而定。如果地下室排出的气体没有腐蚀性,排到空调机位里面是没有问题的。如果有腐蚀性,有油烟,则不可以。
地下室
只做设备层还需要
排烟吗
答:
排风
机房、送风机房顾名思意是用于安装排风和送风设备的机房。 由于大型建筑内结构复杂,隔墙很多(特别是
地下
层),导致建筑内部通风不畅 ,必须将室外新风通过风机送入建筑物内,并将建筑物内的空气排出来。用于送风和排风的风机一般设置在地下层内 。
层高5米的
地下室
防
排烟
问题,
答:
我来回答你的问题:1.车库按照6次/小时换气次数计算
排烟
量,其他的,负担一个防烟分区按照60m³/㎡*小时,2个及以上防烟分区按照120m³/㎡*小时。2.车库
排风
与排烟是同一个系统,也是按照6次/小时换气次数计算。3.
地下
车库最大防烟分区2000㎡,其他的最大500㎡。
高层住宅建筑都有通风
井吗
?一般在什么位置?在图纸的什么地方能反映出来...
答:
利用排风机的抽力和通风
井
的自然拉力,将
地下
建筑内的气体派放到大气中去。对于单一的通风系统,其通风系统水平投影示意图一般是在复制的开拓平面图上加注风流方向、风量、通风防火与防尘设施等绘制而成的。也可用单线条表示巷道。对于多煤层、多水平开采的矿井,其通风系统水平投影图多采用单线表示巷道。
地下室排风井
四周可以不砌墙吗
答:
不能。
地下室排风井
为保持较好的透气性,需要设置延伸至地面的井墙。地下室风井地标高不小于两米,在外面为绿化用地时,距地不得小于一米。
地下室
是否做机械
排烟
:
答:
需要。
地下室排烟
防火阀有通风功能吗?
答:
排烟
防火阀没有通风功能。排烟系统如果是平时与火灾相结合的话,那么该风管兼用为
排风
系统。也起到一定的通风换气功能
小区
地下
车库有臭味物业有责任开风机排风气吗?
答:
小区
地下
车库内有臭味,物业是有责任开风机
排风
的,因为小区车库也属于物业管理的范围,如果有用户提出要求的话,物业应该去开开风机排除臭味
按照新规范,
地下
车库、消防泵房中的
排烟
风机也要设置单独的排烟机房吗...
答:
消防泵房无可燃物且无人员长期停留,故无须设置
排烟
系统。