答:
《水消规》强条,消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示
消防水池水位
的装置,同时应有最高和最低报警水位。
消防水池
的设计
水位
(正常水位)是怎么确定的
答:
根据设计图纸的
消防
水系统图纸的剖面图的最高液位和最低液位确定的。
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
注意事项 消防水池(箱)的有效水深是设计最高
水位
至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。消防用水与生产、生活用水...
消防水池
的国家标准设计规范
答:
1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,...
二类高层建筑室内
消防水池
最低
水位
线有何规定?
答:
你好,当高层民用建筑采用高位
消防水池
供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%;5.高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m⊃3;时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑...
消防水池
套管高度怎么看,如图溢流管
水位
计等应该从地面上来多少,3.8...
答:
消防水池
套管高度怎么看,如图溢流管
水位
计等应该从地面上来多少,3.8米坑底标高是从吸水坑底部上来3如题和#图片... 消防水池套管高度怎么看,如图溢流管水位计等应该从地面上来多少,3.8米坑底标高是从吸水坑底部上来3如题和#图片 展开 我来答 1
地下
室
消防水池
充水为什么分三次
答:
符合工作规范。按照规定,向
水池
内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3,第二次充水为设计水深的2/3,第三次充至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗质量明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。充水时的
水位
上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充...
消防水池
设计规范尺寸
答:
在只有消防栓的情况下,不能少于50立方米。3、
消防水池
的有效蓄水量超过500米时,应设置2个可单独使用的消防水池;超过1000米时,必须有两个可以单独使用的消防水池。各(或座位)消防水槽均应有单独的排水管,并应有一条达到最低有效
水位
的连通管,其管径必须达到设计的灭火供水流量。4、用于储存室外...
消防水池
(箱)的最低有效
水位
是不是必须在吸水管
答:
无论什么水箱,最低
水位
都必须在吸水管的上方,就是说吸水管不能露出水面。这主要是保护水泵因吸入空气而造成负荷超轻,容易使水泵失速而毁坏。因此,对水箱的水位的检测信号有一些关于水位的报警和连锁,用于控制水箱的水位在较低水位时可进行补水,如果还在降低时,可停掉一些水泵,当达到最低设定水位时...
消防水池
液计预留多高
答:
这个根据设计的图纸的
消防水池
有效位为高度确定的,基本上没有相同的,在消防水池的侧面图显示的水池底部标高和有效
水位
标高之间的差就是,超过部分一般150mm以上即可。