11问答网
所有问题
当前搜索:
地暖进回水没有压力差
地暖
打压时,4公斤压力。开
回水
管
没有压力
,只是少许的滴答水,师傅说应该...
答:
空气
没有
排吧
地暖
常见问题及处理方法?水地暖使用故障合集
答:
地暖进水
烫手回水不热 1、地暖供回水压差小 通常情况下,地暖供回水的压差保持在1kg左右,如果低于这个
压力差
,地暖系统在热循环的过程中就会出现
地暖回水
不畅通,甚至于不回水,地暖管的回水管摸上去也
没有
热度。此时,就需要专业的人员来对地暖进行检修。 2、地暖安装的管距过密 地暖运行本身就有阻力,热水循环之后存在...
暖气
进水回水压力
不一样,导致不暖和怎么办?
答:
新装的暖气
回水
不热有以下几种原因:1、管道和暖气内没排气;2、水压不够;3、冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。房子出现暖气回水不热时,先要看供气
压力
是否正常,如果正常,...
地暖回水
管的
压力
要求
答:
只要供
回水
至少有0.05MPa的
压力差
就行,也就是说有半公斤压力只要水能循环起来就行,当然压力差不能局限在半公斤压力,只要供回水温度差在10℃左右,且压力差不是那么的悬殊即可,当然了压力差与楼层高度有关系。回水管跟热水器就是一条管,也就是把热水管延长到热水器位置。 集中供热水时就需要有...
地采暖不热,
进水
很热,
回水
不热!回水与进水的
压力
是一样!这是怎么回事...
答:
进水和回水压力相同的情况下,你的暖气不可能热。水之所以流动是因为有压力差,
没有压力差
水就不流动了。没有水的流动,你的
地暖
当然就不热了。另外,你所放的回水应该是其他家回水,也就是总管路中的回水,所以会有温度。至于你的情况,有三种可能:1、你处于供暖的末端,
进水和回水没有压力
。这种...
家里
地暖
不循环,管道
没有
堵,是什么原因呢?
答:
1、设计不合理,系统设计少了,由于实际热负荷大于系统设计的所能提供的负荷值,虽然
进水
较热,但还没等回来就凉了;2、设计
没有
问题,但管道局部堵塞了,通过的水量变少了,有点温度都应付实际热负荷了,自然回来的水就凉了;3、一切正常,热与不热只是你的个人感觉,你也没有提供准确的温度值,...
家里
地暖回水
和
进水
都不热是
压力
不够吗
答:
对,
压力
不够。可能是
进水
或者出水管堵了,或者
地热
管堵了。总之是不循环,就两头都不热。另外,还有外边的主管道过滤网也堵了。清晰地热吧
刚清洗完的
地暖回水
老不热?
答:
如果管道清洗干净后还不热,那就看看水压是不是不足,还有就是清洗完毕后,管道连接后是否经过排气处理,先从这两点看看吧。1、回水压力小,这种的情况也是最常见的,这是因为热力公司在供暖的时候,并
没有
将回水泵全部打开,才导致的
进水回水压力
出现不一样的,对于这种的情况可以装台循环泵来解决此问题...
地暖
不热,怀疑是
压力
小的原因,在
回水
管增加放水管管用吗?
答:
很多人在安装
地热
的时候,都是为了供热的效果能够更好一些,但是对于地热不热这个原因有几点原因造成的,第1点那就是在
回水
管的地方
没有
安放放水管道。我刚开始也不明白,第1年安装地热的时候就热度不高,我特意找了安装人员,他们建议我在回水阀的地方放一个出水管,这样就能够增加到循环水的效果,其实...
地暖进水
不热
回水
热是怎么回事暖气进水热回水不热该怎么解决
答:
2、管道
压力
不够
地暖
不热的原因:有的业户楼层过高或者是处于小区供暖未端,管道压力不够,如果其中的压力达不到预期的话,那么水的流速也就会直接的降低了。这样的情况,就会导致管道中所存在的热水不够用。因为供水不是很充足,那么暖气也就自然不会热了。暖气
进水
热
回水
不热该怎么解决1、回油管阀门...