11问答网
所有问题
当前搜索:
垫层需要做尺寸外观资料吗
现场结构
外观
及
尺寸
偏差和填充墙砌体的检验批是什么时候做?
答:
现浇结构
外观
及
尺寸
偏差的检验批的时间应该在混凝土拆模后的时间,填充墙砌体的检验批时间就是在拆模之后,主体结构接近封顶后,砌体工程开始施工时的时间。(该层砌体完成后的时间)一般来说,现浇结构外观及尺寸偏差检验批在前,砌体工程在后。
基础
垫层要做
隐检吗?
答:
要做
,只要是看不见的就全部做隐蔽,主要隐检内容是1、混凝土
垫层
振捣密实,无蜂窝、孔洞等现象;2、混凝土厚薄均匀,无裂纹、起砂、麻面等现象;3、100mm厚混凝土垫层,顶标高为-6.725m.
工地围墙要开工,
垫层
和砼梁
需要做
试块么?什么规格的试块?砌围墙的砂浆...
答:
施工围墙一般没有施工图纸,不属于工程实体范围,也不属于安全专项施工方案的内容,因而不属于监理范围,混凝土及砂浆都不
需要做
试压块,就是做了也没人给你见证取样送样。属于工程实体的或安全专项方案审批范围的结构混凝土(如塔吊基础混凝土)需要做试压块。混凝土试块规格:100×100×100,或150×150×...
水电
资料
员应从工程开始一般
要做
哪些资料?(地下室)
答:
资料
:承台、地梁砖胎膜、
垫层
轴线、标高、及截面
尺寸
技术复核施工前:混凝土浇捣令—配合比单—隐蔽工程(垫层、砖胎膜、止水钢板、承台地梁底板钢筋)—钢筋检验批(原材料、加工、连接、安装)—模板安装检验批—模板安装技术复核(轴线、标高、截面尺寸)—(混凝土施工记录)混凝土浇捣一览表。施工后:混凝土施工检验批—...
水泥瓦和混凝土瓦的区别
答:
水泥瓦根据国标GB8001-87规定,其标准
尺寸
为400mm×240mm;385mm×235mm两种。混凝土瓦等级、尺寸偏差和
外观
质量合格的产品,按物理力学性能分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。颜色和形状水泥彩瓦按形状分为波形瓦和平板瓦两大类。波形瓦又可分小波瓦、中波瓦、大波瓦;平板瓦根据表面不同,可分...
基础土方开挖计算
答:
本文将介绍基础土方开挖计算的相关规则和公式,帮助读者更好地了解土方开挖的计算方法。开挖土方计算规则挖基础土方按设计图示
尺寸
以基础
垫层
底面积乘挖土深度计算。人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当
需要
放坡时,应将...
建筑台阶的标准
尺寸
和施工方面的详细信息
答:
住宅梯段的标准
尺寸
住宅梯段的宽度至少应有1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M),而净空高度则应达到2.2M。台阶施工的关键点台阶的施工应放在最后,且
必须
确保建筑物主体沉降缝符合设计要求。台阶基础一般为一层砼
垫层
,台阶基础埋深必须符合设计要求。台阶基础施工前,应清除杂填土层或按设计要求处理。若台阶...
建筑工程
垫层
砼试块
答:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,“结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件……”这是强制性条文。问题是
垫层
是否属于“结构混凝土”,如果是,就
必须做
试块;如果不是,就不强调必须做试块。在下的经历:垫层混凝土也应该做试块,尤其是大型的、重要的项目。但有的...
单体建筑
垫层
施工完了。没有轴线。定位
资料
是不是做建筑物定位测量,而...
答:
粉刷层放线不用考虑,图纸上一般也没有明确画出。放线的时候需要结施与建施结合考虑,有错,有标示
尺寸
不全的要相互参照。2、结构图放线,放什么线看什么图,不是要看那个,而是需要一定
要做
。这是依据。定位测量记录及轴线属于施工质量方面的验收
资料
。标高测量也一样的,还是以后结算的依据。必须...
工程
资料
中什么做隐检,什么做预检
答:
地面工程:各基层(
垫层
、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理、粘结情况等。抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。。门窗工程:预埋件和锚固件、螺栓等的数量、位置、间距、埋设方式、与...
棣栭〉