10KV.5260KVA变压器选用什么规格的
电缆
?
答:
10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧
电缆
直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流量
埋地
敷设在96A左右,空气中敷设在121A左右。如果没有大容量冲击性的负载,铝芯电缆型号YJLV22-3x25mm²就可以,型号就多了个铝字的打头字母,那个...
180平方三线铜芯地
电缆
,最大能载多少千瓦,多大电流?
答:
首先 ,没有180平方的电缆 ,你说的应该是185的吧!其次,《建筑电气常用数据》中YJV三芯电力
电缆埋地
穿管敷设时的载流量为358A,如果不考虑 距离等其他未知因素,一般情况下,则开关的整定电流最大应定为315A(比较常见的),开关的整定电流一般情况下应是计算电流的1.25倍,则计算电流最大为:315...
电力低压
电缆
型号,如何区分?
答:
一、通过
电缆
上标识的代码区分,常用如下:1、代码为VV:就是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆;2、代码为YJV:就是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆;3、代码为VLV和YJLV:就是铝材导体电缆;4、代码为ZR-VV以及ZR-YJV:阻燃电缆;5、代码为NH-VV以及NH-YJV:耐火电缆;6、代码...
1.5 2.5 4平方
电线
的载流量是多少A,应用多大的断路器
答:
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯
电缆埋地
敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小...
我想知道综合布线中垂直干线系统布线要求?
答:
光纤
电缆埋地
时,要加铁管保护。同轴粗电缆:同轴粗电缆敷设时不应扭曲,要保持自然平直。粗缆在拐弯时,其弯角曲率半径不应小于30cm。粗缆接头安装要牢靠。粗缆布线时必须走线槽。粗缆的两端必须加终接器,其中一端应接地。粗缆上连接的用户间隔必须在2.5m以上。粗缆室外部分的安装与光纤电缆室外部分安装...
根据用电器的功率怎么计算
电缆
截面的大小
答:
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯
电缆埋地
敷设的载流量为35×3=105安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和...
室外线管埋深要求多少
答:
室外
埋地
敷设的
电缆
导管埋深不应小于50m。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
建立高压
电缆
井需要哪些部门审批
答:
建立高压
电缆
井需要开发区管理委员会部门审批。本招标项目吴圩镇B、C区涉及机场110kV
埋地
高压电缆线路电缆井改造工程已由南宁经济技术开发区管理委员会以南经管审复。高压电井又称高压电缆井,是电缆通道结构。
电线
与电流的大小拜托各位了 3Q
答:
电机的名牌上有额定电流值,可以根据电流来选择
电线
的线径。 1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半, 铜线升级算。 2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定...
直埋
电缆
对地有电容,存在漏电电流,漏保开关会不会跳闸的问题?_百度...
答: