11问答网
所有问题
当前搜索:
城市给排水规范
建筑
给排水
设计
规范
有哪些
答:
建筑 建筑
给水排水
设计
规范
GB 50015—2003(2009年版)建筑中水设计规范GB 50336—2002 住宅设计规范GB 50096—1999(2011年版)住宅建筑规范GB 50368—2005 建筑与小区雨水利用工程技术规范GB 50400-2006 民用建筑节水设计标准GB 50555—2010 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CJJ 122—2008 消防 建筑...
建筑
给水排水
及采暖工程施工质量验收
规范
答:
一般情况下是正常的,根据建筑
给水排水
及采暖工程施工质量验收
规范
GB 50242///2002,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。本文将介绍室内给水管道的水压试验标准和检验方法。试验压力各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min...
市政给水压力标准是多少?要依据
答:
有两种标准 1、针对六层楼,国家规定满足28M服务水头 2、针对三层楼,建设部规定标准16m服务水头。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,参考《
城市
给水工程规划
规范
(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”的有关规定。
给水管网的水压要求是多少?
答:
3、根据《室外给水设计
规范
》(GB 50013-2006)中第3节给水系统第3.0.9条有关规定,当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。4、市政给水管网压力是依据
城市
总体规划确定,一般设计城市建筑层数按六层考虑,供水压力...
排水
管检验批容量最大多少
答:
不能超过10%。在中国
规范
《
城市给排水
设计规范》(GB 50014-2019) 中,要求竖向管道的检验批容量为实际容积的1%~5%,水平管道的检验批容量为实际容积的1%~10%,所以排水管道的检验批容量最大不能超过10%,因为如果检验批容量过大,会增大检验难度和成本,同时也容易导致其中存在的问题被忽略或错过。
建筑给谁
排水
设计
规范
gb500-15
答:
1、现行
规范
是《建筑
给排水
设计规范_》GB50015-2019.2、2019 年 6 月 19 日住房和城乡建设部批准《建筑
给水排水
设计标准》 为国家标准, 编号为 GB50015-2019, 自 2020 年 3 月 1 日起实施。
城市给排水
需要注意的问题
答:
以住宅
给排水
为例 1 给水系统 1.1 系统设计每幢住宅为一个独立的给水系统,采用:蓄水池→水泵→水箱→减压阀→用水点供水方式。此为高层住宅供水较节地、节能、又便于管理的方案。它既能满足市政基础设施滞后于住宅建设快速发展带来的弊端,避免对市政给水管网造成冲击;又能解决《高层民用建筑设计防火
规
...
建筑
给排水
设计
规范
第3.3.18条是什么内容
答:
注:当城镇给水管网用水低谷时段的水压能满足最不利用水点水压要求时,可设置旁通管,由城镇给水管网直接供水。3 叠压供水当配置气压给水设备时,应符合本
规范
第3.8.5条的规定;当配置低位水箱时,贮水池的有效容积应按给水管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中...
《建筑
给水排水
设计
规范
》重要设备机房不允许有水管穿行有参考规范条款...
答:
《建筑
给排水
设计
规范
》GB50015规范相关条款摘录供参考:3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中 心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备、配电柜上方通过。3.5.10 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。
室外
给排水
施工
规范
有哪些
答:
《室外排水设计
规范
》《建筑设计防火规范》《建筑灭火器配置设计规范》《水喷雾灭火器系统设计规范》《室外给水设计规范》《建筑中水设计规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《埋地聚乙烯排水管道工程技术规范》《建筑
给水排水
与暖通工程施工及验收规范》《给水排水构筑物...