双电源转换开关突然零线断开,三相
没有
断开,且以下断路器空开均未...
答:
1.如果是运输原因造成
塑壳
断路器脱扣,手动再扣后再自动转换到自动状态时自动转换同时需要按复位键 2.在使用中造成自动转化电器的塑壳断路器 脱扣,首先要检查一下断路器
负载
情况 1) 如果是短路原因造成脱扣,首先将短路现象排除后再进行手动或自动转换,如在设排除短路故障情况下不得进行手动或自动转换易...
电厂电气工程师技术工作总结
答:
通常在
塑壳
断路器加装一个dc24v的'消防分励线圈来实现
跳闸
。很多人理解为“不是—消防类必须保护的
负荷
”,导致跳闸线圈加错了位置,把一些消防类的
负载
跳掉了,如消防风机、消防水泵等,实际上消防类负荷的不能停电的。一旦火灾时,会导致火灾更严重。应该理解为“非消防类的、必须保护的负荷”。 再往后,开始做高压...
室内带漏电的断路器不跳,跳室外总开关上带漏电
塑壳
断路器?室内的漏电...
答:
那就说明两种可能,第一是室内的30毫安漏电保护器已经坏了,漏电不会
跳闸
所以越级调上游总开关,第二种是漏电的部位不在室内漏电开关以下,是总开关到室内开关之间的线路漏电
断路器与空气开关区别
答:
1,保护方式不同:空气开关,在线路和
负载
发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。
塑壳
断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后,用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。2,应用广泛性不同:空气开关式断路器,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流...
...二级箱,三级箱。三种箱子里各安装了
塑壳
式断路器,漏电式断路器。但是...
答:
一级箱选漏电动作电流100ma,二级箱50ma,三级箱30ma,动作时间选择小0.1s,就不会越级跳了。
断路器保护有哪些
答:
断路器外部附件1、电动操作机构是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为
塑壳
式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动...
漏电断路器能保护短路吗?
答:
漏电断路器能保护短路。漏电断路器除了有漏电
跳闸
功能外还有过流跳闸功能;即:含漏电,过载,短路,有的还有过压保护功能;一般的漏电断路器的额定电流较大,适用于整条的线路保护。漏电断路器实质上是加装检测漏电元件的
塑壳
式断路器,主要由塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧室、脱扣器、零序电流互感器...
空气开关最大多少a
答:
全开带漏电保护器,单开带漏气保护器,这样省钱,当总漏电跳时,要试单才能知道漏电情况;如果全开带空气保护,单开带泄漏保护,这样的分配可能会更昂贵,优点是单开泄漏
跳闸
不影响其他地方,缺点是全过载开关的空气保护在一个地方可能不会跳闸保护,因为其过载电流是根据购买的总电量计算得出的!
正泰断路器C型号和D型号的区别
答:
5.5KW是额定电流11.6A,乘上5倍,也就是58A,按理应该选择,断路器60A的额定值,但是,像这样功率的电机的启动时间大约只有3-5S左右,除非是重
负载
,所以,这个开关的额定值选择不需要那么大,根据现场的实际情况选择;B型或者D型15A-25A,详见产品说明书 简介 正泰
塑壳
断路器又称正泰塑料外壳式断路器...
空气开关原理是什么
答:
空气开关是用来做电路保护的,一旦出现短路事故就会断开电路,因为采用空气作为灭弧介质,所以成为空气开关。基本原理是短路电流远大于正常
负载
电流,短路电流导致脱扣器脱扣,动触头在弹簧作用下与静触头分开,使得电路断开。短路电流如何导致脱扣器脱扣,有多种实现方式,一般是采用电磁铁的原理实现的,线圈中...