11问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊为什么不能吊钢筋
关于
塔吊
基础
钢筋
的事宜
答:
2、
钢筋
制作的配筋,是指把进场的材料(
不
同等级、直径、定尺的钢筋)如何按照图纸要求经计算需要长度分别截断、成形、续长、计划数量、安排接头位置等,达到图纸要求并符合规范。3、
塔吊
是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名"
塔式起重
机",以一节一节的接长(高)(简称"标准节"),用来吊施工用的...
开
塔吊
需要注意
什么
,要什么条件吗?
答:
4、严格执行十
不吊
管理规定,具体内容如下:(1)在臂架和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊;(2)起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任,无指挥或信号不清不准吊;(3)
钢筋
、型钢、管材等细长的多根物件必须捆扎靠,单头或捆扎不牢不准吊;(4)多孔楼板、积灰斗、手推翻斗车未用四点吊时不准...
塔吊
基砸
钢筋
受
什么
力
答:
凡是混凝土结构构件里,
钢筋
都是承受拉力的,就
不
要问了!
塔吊
基砸(础)里也不例外。工程人员脑子没有进水,钢筋比混凝土贵二十多倍,看重的是它强大的抗拉强度!
塔吊
的基础
钢筋
是否可以搭接
答:
在这个方面没有明确的规定
不
允许用搭接,但一般的
塔吊
基础尺寸都不是很大的,大的也就6米左右,个人认为不宜有接头,如果有,应该保证接头率在25%以内。
请问,
塔吊
基础设置在筏板基础内,筏板基础的
钢筋不能
通过,
怎么
处理啊...
答:
现在出现了这样的问题,还是要通过设计部门,来验算
塔吊
基础是否满足设计荷载要求,如果能符合,那么筏板基础
钢筋
可采用在塔吊基础两侧植筋的方法来通过塔吊基础连接起来,即把塔吊基础作为筏板的一部分。但如果塔吊基础
不能
满足设计荷载要求,那麻烦就大了,只有把现有塔吊基础拆除,先做完筏板基础(可综合考虑...
塔吊吊
物
钢筋
笼能
不能
用HRB335钢筋制作。哪本规范上有详细规定?_百度...
答:
4、如果从其他角度考虑,
吊
笼的吊点是受力最大的点,从钢材的特性角度,应该使用HPB235
钢筋
制作,吊点需要弯曲,且受力点就在弯曲的点上,HPB235钢材的弯曲性能比其他两种钢材要好,但是采用HPB235钢材做吊点,用HRB335钢材做笼体,存在两种钢材之间的焊接,应该
不可以
,但是可以采取其他方式的链接。一般...
塔吊
基础未贯通
钢筋怎么
办
答:
如果是按
塔吊
租赁公司出的基础设计图纸进行布筋就不会有问题。那就可以,如果出问题则由塔吊租赁公司自己负责。但注意,你需要在
钢筋
隐蔽验收时需要报监理单位,并做记录。最好再拍照。
塔吊
配重下方能建
钢筋
加工区吗?
答:
这个在工地是很普遍的现象,但
钢筋
加工区在
塔吊
作业半径内需要设置钢筋棚硬防护。
塔吊
在楼层把梁切断了,梁
钢筋怎么
办
答:
要看具体情况,是
什么
梁,受力和配筋情况如何,梁哪段的顶部
钢筋
被打断……
不
同的情况结果也不同,比较好的结果,例如打断的是不考虑受力的通长筋或者架立筋,那基本上无影响。如果是梁端部附近的受力筋,就会影响梁的受力性能,从而可能引起开裂等质量问题甚至安全问题。如果判断下来觉得影响安全,...
塔吊
基础
钢筋
用一级钢筋好还是二三级钢筋好啊 ???
答:
2.
塔吊
基础没有抗震要求;3. 塔吊基础没有耐久性要求,混凝土强度等级都用不着C25以上,配入高强度
钢筋不能
发挥,浪费;4. 塔吊基础受力简单,只要足够的厚度,配以不少于规范最小含钢率就行。可用 常用的、易购的钢筋,如HRB335的等。顺便说下,‘免检’、‘可焊性差’等说法都毫无根据。