11问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊附墙规范要求
塔吊
高度如何计算 一般超过建筑物多少?
答:
塔吊高度 塔吊自由高度一般不超过30米。塔吊自由高度要区别于独立高度,塔吊独立高度指的是不扶墙的最大可安装高度;自由高度,指的是扶墙后,扶墙以上最高可安装(不进行下一道扶墙)高度。
塔吊附墙
设置
要求塔吊
自由端最多高度多少?塔吊附墙设置要求塔吊自由端最多高度不大于19-21米。塔吊到一定高度...
塔吊附墙
与附墙的安全距离是多少
答:
一般
塔吊
中心线距建筑物外边缘不得小于3.8m。最大当然就是
塔机
的臂长减去在欲安装位置的 建筑物最长距离,比如塔机为50臂长,在欲安装点的墙边缘点距建筑物远端两角点的距离分别为30m和28m,那么最大距离为50-30=20m,属于特殊的就没的什么了。各种型号塔吊的“悬臂高度”(或叫自由高度)稍有差别...
安装
附墙
的
塔吊
距建筑最大距离是多少?
答:
根据实际情况决定,从3.4米到20米不等,最佳距离为4-5米,要考虑拆塔时能不能降下来。也要根据
塔吊附墙
的说明书来确定。一般是8米,再长的话就要用非标的附墙了。一般塔吊中心线距建筑物外边缘不得小于3.8m,最大是塔机的臂长减去在欲安装位置的建筑物最长距离,比如塔机为50臂长,在欲安装点...
我公司
塔吊
和附着点有10米远,可以安装
附墙
吗?
答:
不可以安装
附墙
对一般
塔吊
而言,爬升架单侧宽1.7米,外架范围一般为:离墙200+架宽1000+外露水平杆100=1.3米,合计3.0米,若操作机房在建筑物侧则再加0.6米,合计3.6米,再考虑点安全范围200,则为3.8米。如需缩短短距离墙的长度,在满足附墙条件的情况下,可减小外框宽度,塔吊等布置时...
有谁知道
塔吊
的扶墙多高设置一道,我现在有40和63两种塔吊,建筑物高度为...
答:
40
塔吊
第一道在第9节,第二道以上最大间距17.6m扶墙之上最多9节。63塔吊扶墙第一道三十米,第二道间隔十节,扶墙之上最多13节。当座地的塔吊水平臂超过自由高度时,每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与结构物相连接,目的是为了塔吊垂直牢固,防止因为过高而吊运物体产生的力使塔身摇动或倒塌。当座...
塔吊
自由端高度
规范
是多少米
答:
不能超过30米。根据齐家网资料显示,塔吊的自由高度不能超过30米,但若在
塔吊附墙
的情况下,高度不能大于19米到21米之间,与墙面的距离也不能超过20米到25米。塔吊一般指塔式起重机。塔式起重机简称塔机,亦称塔吊,起源于西欧。动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。
附墙
锚固处砼强度有什么
要求
吗?
答:
附墙
锚固处砼强度
要求
达到结构设计强度的75%及以上。《
塔式起重
机安全规程(GB 5144-2006)》与GB 5144—1994相比主要变化如下:增加对自升式
塔机
顶升加节、频繁拆装的起重臂的连接、结构件正常工作年限及主要结构件可追溯的永久标志等要求。
塔吊
附着锚固架以上多少米否合
规范要求
答:
每一个
塔吊
都带有档案,其中包含出厂技术参数安装使用说明书,不同型号各有不同的数据。例如QTZ80 , 塔架标准节长2.2米;扶着(附着)间距不大于24米等。
56
塔吊
必须扶墙吗
答:
56
塔吊
必须扶墙。56塔吊的没有扶墙的需要设置
附墙
。为了保证塔吊的垂直性和安全性,倘若楼层梁未超出30米,是无需设置附墙的。倘若楼层梁已超出30米,则需设置附墙。倘若楼层梁在28至43米之间,只需设置一层附墙。楼层梁小于56米,按照规定要设置两层附墙。倘若楼层梁小于70米,按
规范
要设置三层附...
爬架
附墙
锚固长度
要求
是多少
答:
附墙
锚固处砼强度
要求
