为什么要建高压
配电室
答:
回答:你好!各电压等级的变电站其高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室。
低压配电室
一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。 从220
kV
、110kV的电压等级输变电系统,到10kV的输配电系统,均需通过变电站将电压降到10kV的输配电网络。 在220kV、110kV变电站的主变压器10kV输出端,由10kV母线连接到10kV输...
消防新规
是
以哪条哪款来设计高
低压配电室
和变电所的气氟炳烷灭火装置...
答:
这个是GB50016-2014的8.3.9条规定的应设置气体灭火,可以采用七氟丙烷自动灭火、超细干粉自动灭火、CO2、气溶胶等。具体的设计参考GB50370-2005气体灭火系统设计规范
配电室低压
侧最多可以出
答:
没有设计规定。主要是看看变压器的容量,负荷分配好
低压
侧配20台30台都没有问题。
配电室是
指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)。
配电室
绝缘垫标准
答:
1.5kv以下的配电室需要绝缘垫:3mm厚,耐压5kv。2.10
kv配电室
绝缘垫:5mm厚,10kv耐压。3.15kv配电室绝缘垫:6mm厚,耐压15kv。4.25kv配电室绝缘垫要求:8mm厚,25kv耐压。5.30-35kv配电室绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。一、电压等级/工频耐受电压/持续时间高压/15千伏/1分钟
低压
/3...
配电室
0、4千㐲
低压
出线开关,控制的
是
什么设备在几层我怎么查呢?_百...
答:
低压配电室
的出线走向查找看模拟图板,在变电所低压配电出线具体哪一路,在模拟图板上都有。或者看图纸。很详细,在哪个开关柜子里,什么开关,多大的型号,到哪里去了。都有。而且,和现场的开关柜的柜标一致,代码在图纸上查找,一一对应,不会错的。
单位
配电室
自备变压器,测得
低压
414伏,可测电柜箱零线和地线电压377伏...
答:
有可能是三相负荷严重不平衡所导致零线电压过高的情况。建议调整负荷的用电量就会消除此问题。
...我想
计算配电室
至电缆分支箱的
低压
电缆线径,这个电缆分支箱_百度知 ...
答:
首先要知道改分支的总负荷,根据总负荷
计算
出电流。按照最大负荷电流来选择电缆。还要在考虑一个发展的预计和保险系数。就
是
要不小于最大负荷电流的1.2倍。
2022
配电室
国家规范要求
答:
主要为低压用户或用电设施配送电能,
低压配电室
的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆。 法律依据 《中华人民共和国电力法(2018修正)》第十八条 电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性。
...我需要选择多大的变压器?
配电室
高
低压
柜的容量?
答:
250KW设备负荷+550KW中央空调,总负荷800KW,工作电流大约:1519A 选用变压器(10KV/0.4
KV
)容量:1052KVA(根据变压器规格应选用1250KVA)变压器(1250KVA)高压侧额定电流:72.2A 变压器(1250KVA)
低压
侧额定电流:1804.27A
低压配电室
系统图归外电单位吗
答:
不归。
低压配电室
系统图不归外电单位,由厂家或者是小区开发商进行管理,是按产权或者是出资方确定的,产权归谁就由谁管理,出资方是谁就由谁管理。低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准:电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;电器的额定电流不应小于所在回路的