答:
在故障记录菜单中蓝键+2,按提示确认即可。驱动:M-2-2-1当前电梯故障,M-2-2-2历史故障记录,M-2-2-2历史故障记录,M-2-2-3清除当前电梯故障,M-2-2-4清除历史故障记录。
奥的斯电梯故障
清除,清除单个故障请在使ST显示该条记录的时候按SHIFT+ENTER来清除该显示中的故障。奥的斯是美国联合技术...
奥的斯
GECS扶梯 报
故障
代码58 求高手指点 怎么处理?!!
答:
OTIS
奥的斯电梯故障
集锦故障13100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHKDBDSIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。故障2T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无...
奥的斯电梯
变频器老是报530
故障
怎么回事?
答:
1.通过
故障
代码查询器,可以查到,这是因为电机的速度出现问题所引发的相关故障代码,主要是检测
电梯
的运行速度小于一米每秒,从而引发的相关智能检测设置。2.这种故障一般是由不正确的参数设置或者启动,项玉转距不正确,也就是要检查相关的参数和装置出现的问题,还有一种情况是属于暴炸,没有打开,要...
奥迪斯
电梯
dbf驱动器
故障
怎么解决
答:
1、首先判断
故障
原因。2、其次电流过大造成故障,用兆欧表确认曳引电动机动力线的绝缘电阻。3、最后频器系统电源板造成的故障,更换缺陷的电源板或缺陷。
西子
奥的斯
热敏
故障
怎么解决
答:
这个是门区提前开门接触器吸合反馈故障,跟提前开门时的速度和开门机的速度的、开门到位等没有完全匹配好,建议把该功能取消 到和AMCB2板和西威变频器的该功能取消需要共同取消才能实现,就不会有这类故障了。西子
奥的斯
STAR
电梯故障
与诊断 故障1:西子奥的斯STAR电梯:配置为LCB-II,安川变频器;故障现象:...
西子
奥的斯电梯故障
答:
这情况我也遇到过,不定期不定楼层关人,整整查了一个星期,后来发现是光幕更换后,接线处未做屏蔽措施导致,上述的现象,应该是通讯干扰。处理办法的话:检查线路有无虚连破皮现象,线头接口胶带要多缠几圈。检查开关生锈腐蚀情况,进过水的
电梯
开关重点清理检查。不要测量这情况我也遇到过,不定期不...
奥的斯电梯故障
没有正常
答:
西子奥
电梯故障
记录查看及清除方法
奥的斯
TOEC-2000、300VF、3200: OCSS:按键顺序:M-1-2-2-1:事件记录 M-1-2-2-2:操作模式记录 清除故障方法:清除单个故障,请在使TT显示该条记录的时候按SHIFT+ENTER来清除该显示中的故障。如果清楚全部故障记录,请按SHIFT+5然后在按照上面的提示确认即可。
西子
奥的斯电梯
0500RNG1 msg
故障
怎么处理?
答:
运行停止的时候报204TCIERO
故障
怎么回事?
答:
看状态,ins灯闪烁的话说明,有通讯有问题,一般都是插件松动或是出轿顶没走流程。ins常亮的话就是轿顶检修开关有问题。
西子
奥的斯电梯故障
答:
可能是
电梯
从一楼到的三楼结果4楼或者 5楼有人呼梯,这时候电梯的指令是向上的,所以电梯会向上走,走得过程中可能安全开关动作,或者门锁断开,导致急停 3楼的是干电梯的么? 平层感应器损坏是要寻址的 还有你家限位在中间层啊? 不懂别说 专业西奥维修人员正解 ...