11问答网
所有问题
当前搜索:
如何计算给水系统所需水压
建筑
给水系统
按用途可分为几大类?
答:
一、建筑
给水系统
按用途可分为三类:1、生活给水系统:供给人们生活用水的系统,水量、
水压
应满足要求,水质必须符合国家有关生活饮用水卫生标准。2、生产给水系统:供给各类产品制造过程中
所需
用水及冷却、产品和原料洗涤等用水,其水质、水压、水量因产品种类、生产工艺不同而不同。3、消防给水系统:...
建筑内消火栓
系统供水
方式有几种?
答:
3.设水系和水箱的消火性给水方式 这种方法适用于室外给水管网的水压不能满足室内消火栓
给水系统所需水压
和水量,火灾发生时先由水箱供水灭火的建筑.为保证使用消火栓灭火时有足够的消防水量.而设置水箱贮备10 min室内消防用水量.水箱补水采用生活用水泵,严禁用消防泵给消防水箱补水,以防止消防泵工作时....
建筑内消火栓
系统供水
方式有几种?
答:
3、设水箱的屋内消火栓给水方式。当室外管网压力变化较大,但水里满足要求,一天之内有一定时间能够满足室内消防、生活和生产用水水量和水压要求时,可采用只设水箱的给水方式。4、设水系和水箱的消火性给水方式。这种方法适用于室外给水管网的水压不能满足室内消火栓
给水系统所需水压
和水量,火灾发生时先由...
建筑
给排水
:室内消防
系统
和喷淋系统在消防水箱最低水位离最高消火栓或...
答:
2. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa。3. 对于喷淋系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4. 稳压泵在消防系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统和消火栓
给水系统
的压力稳定。5. 稳压泵确保
系统水压
始终处于
所需
压力状态,...
高层建筑给水方式,高层建筑
给水系统
答:
系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户
水压
过高,则
需要
进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。高层建筑给水方式 选择给水方式是高层建筑
给水系统
设计的关键,它直接关系到给水...
排水管网比流量能大于1吗
答:
水泵的扬程和出水量应符合下列规定:一、
给水系统
无水箱(罐)时、水泵的扬程应满足最不利处的配水点或消火栓及自动喷水灭火设备
所需水压
。水泵的出水量应按设计秒流量确定。二、给水系统有水箱时、水泵的扬程应满足水箱进水所需水压和消火栓及自动喷水灭火设备所需水压。水泵的出水量应按最大小时流量确定。
供水
设备中水泵类型
如何
选择
答:
二. 判定流量和扬程:1、流量是选泵的重要功用数据之一,它直接关系到整个设备的的出产才干和运送才干。 如计划院技能计划中能
算出
泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为根据,统筹正常流量,在没有最大流量时,一般可取正常流量的1.1倍作为最大流量。2、设备
系统所需
的扬程是选泵的...
建筑
给水
方式有哪些
答:
建筑给水方式有:1、室外给水管网直接供水。室外给水管网能保证最不利的卫生器具和用水设备连续工作
所需要的水压
和水量,可直接用作室内生活或生产
给水系统
的水源。2、高位水箱供水。室外给水管网中的水压周期性地不足,可采用这种方式。3、由加压水泵和高位水箱供水。室外给水管网的水压经常不足而用水量不...
建筑
给水
方式有哪些
答:
的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和
水压
,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。▪高压消防给水系统:能始终保持满足水灭火设施
所需
...