11问答网
所有问题
当前搜索:
如何选择高压电缆及面积
100千瓦用多大
电缆
答:
5. 选择合适的电缆:根据计算得到的电缆截
面积
,选择合适的电缆规格。电缆
如何选择
:1. 电压等级:根据电力系统的电压等级选择合适的电缆。一般来说,低压电缆适用于电压等级在1kV以下的场合,中压电缆适用于1kV至35kV的场合,
高压电缆
适用于35kV以上的场合。2. 电流负载:根据电流负载选择合适的电缆截面积...
500kva的变压器400米
高压电缆
用多大,什么材质
答:
一次电压10VK的话,500KVA变压器一次额定电流为28.87A,铜
高压电缆
最小的截
面积
应该不小于16mm²,铝高压电缆最小的截面积不小于25mm²,所以
选择
铜16mm²或铝25mm²电缆都可以。
1300kw输入功率的设备,采用的10kv
高压
电机,请问电机
电缆
型号
怎么选
?
答:
你的电流工作电流大约为80-90A.所以你
选用
3*35的
高压电缆
.
高压
配电!800KVA变压器高压断
电缆选择
!详细计算(公式)
答:
铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,3000~5000 铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,架空线 3000以内的 铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,5000以上 铝0.90A/mm 铜1.75A/mm,800KVA变压器
高压电缆
按安全载流量
选择
。估计...
800KVA的变压器
高压
侧要用多大的
电缆
?
答:
500米以内,70平方毫米。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也
高压电线
需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘.35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘.这一点可以通过观察身边的线路就可以直接看出来。由于各地区的污秽...
已知变压器容量1600
高压
进线10KV低压出线0.4KV请问
怎么选择
高低压...
答:
1 变压器高压侧额定电流为92A,理论上
选择
3×25平方毫米截面的10KV电缆就可以。但是由于
高压电缆
还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正;2 0.4KV侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,...
200kVA变压器,10/0.4KV,线路长度1.6KM,应该
选用
多大的
高压电缆
,请...
答:
毛算 导线电阻 R=0.0283[电阻系数]*1600[长度]/6[截
面积
]=7.547欧姆 ,该阻值远远小于R线路。此外,线路压降13.6*7.547=102.6[伏]。线路压降不大,也经得起多倍电机启动电流的冲击。结论,可以是10kv
高压电缆
,也可以是10lv高压架空线。每根导线截面积,6平方的, OK。如果今后用电量不考虑...
如何
根据设备的功率来选取导线材质
和
截
面积
?
答:
如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。单相电10KW,平均分配在三相上,总零线只要火线截
面积
的一半就可以了。
选择
导线截面积必须同时考虑四...
...用多大容量的变压器,多大截面的
高压电缆和
低压电缆,请给公式_百 ...
答:
低压负荷250KW,工作电流是:475A 变压器的容量不小于:S(视在功率)=1.732*0.4*475=329KVA 10KV
高压
侧,额定电流:I1=329/(1.732*10)=19A 10KV高压侧
选用
导线
面积
:S=19/3=6.3平方毫米的铜导线 根据导线规格高压侧应选用10平方毫米的铜导线 侧低压侧380V,额定电流:I1=329/(1.732...
10KV
高压电缆
400KW的功率用多大的截
面积
铝电 缆?YJLV-10KV-3x50的...
答:
可以
<涓婁竴椤