11问答网
所有问题
当前搜索:
安川变频器是哪里产的
安川
a1000
变频器
ol1是什么故障
答:
电机过载 电子热继电器进行
变频器
过载保护动作
安川
G5
变频器
报警VV是什么故障代码
答:
G5没有VV故障报警,可能是UV故障吧?UV故障:报警为欠压,有几种可能性,1、三相电源电压低,2、接线松了,3、电压检测回路故障
安川变频器
报故障edv
答:
(1)
变频器
驱动电机抖动 在接修一台
安川
616PC5-5.5kW变频器时,客户送修时标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供...
安川
l1000a
变频器
显示oc
答:
1. 请尝试在无负载的情况下重新启动
变频器
,以确定问题是否仍然存在。如果变频器在无负载状态下不再显示OC代码,那么问题可能与电机负载有关。2. 如果变频器在无负载状态下仍然显示OC代码,这可能表明变频器内部存在问题,需要进行维修检查。3. 电机内部的故障,如绝缘老化或短路,也可能导致变频器显示OC...
安川
G7
变频器
带PG矢量控制。在自学习中出现了电机速度故障
是哪里
出了...
答:
你是带pg卡,那就是闭环控制的,如果面板显示的电流波动大,而且速度不稳定,就可以断定你脉冲编码器坏了。 你先优化一下参数,估计是参数和电机不
安川
j1000
变频器
设置好的参数怎么查看
答:
d组参数里设置多段速,h组里设置频率,具体请参照说明书。
安川
616g5
变频器
频率是 u1-01 =65.77hz就是不转不转
答:
u1-01是频率指令给定参数,不代表输出频率。实际输出频率看u1-02参数。
安川变频器
显示R41是什么意思 谢谢
答:
如果是
安川
伺服的话有个A 41报警 跟你的r41有点像 主电路直流电压下降
安川
L1000A
变频器
报crst故障怎么解决?
答:
安川L1000A
变频器是
电梯专用变频。报crst故障:有运行指令时,输入了复位信号。检查运一下外部控制线路、参数复位后重新输入参数。SE3是顺控不良3,运行中检出空载电流25%以下的输出电流。检查一下电磁接触器有没有吸和。还不行的请找当地的
安川变频器
代理商或是购买电梯的厂家。
安川变频器
A1000故障CPF20是何原因
答:
2011-05-13
安川变频器的
故障有那些? 11 2014-06-13 安川H1000变频器报警CPF20是驱动板
哪里的
原因啊? 2 2009-07-25 安川变频器故障 4 2011-11-26 安川变频器故障代码详解 1 2016-04-27 安川变频器a1000显示cpf23是怎么回事 2011-11-14 我有一台安川变频器,故障代码CPF25,请教一下。 2013-11-...