a1000故障怎么在
变频器
上查看?求老师指点
答:
当
安川
A1000
变频器
显示PF报警时,可能出现的故障原因包括:1. 主回路电压异常。2. 在再生操作中,主回路直流电压未按预期波动,尤其在设定L8-05参数为1(激活桥臂)时,这种异常波动会被检测到。
安川
A1000
变频器
调试软件用哪一种?
答:
按照
安川变频器
a1000的
说明书
上来调试,把最大频率升高就可以了(e1-04调高即可)
要想在
安川变频器
上启动电机,要设置什么参数
答:
采用最普通、最基本的的U/F控制方式,适当设置启动转矩补偿和加速减速时间,选择正确的U/F启动曲线,不难,读
说明书
!
安川变频器
怎样查看电梯故障
答:
4、启动、制动时间设定过长或过短 按电梯技术
说明书
调整启动、制动时间 5、启动、制动电抗器(电阻)接头压片松动 紧固接点 3、闭合基站钥匙开关,基站电梯不能开门 1、厅外开关门钥匙开关接触不良或损坏 更换钥匙开关 2、开门第一限位开关的接点接触不良 更换限位开关 3、基站厅外开关门控制开关接点...
怎样查询
安川变频器
的故障代码
答:
安川变频器
通常会配有故障提示灯,可以通过观察灯光状态来判断故障原因。例如,红色灯常亮表示电机过热或过载,可能是由于额定电流过大或电机工作条件不正常。绿色灯闪烁可能是因为输入电压不稳定或电源故障。黄色灯闪烁则可能表示控制电路故障。通过观察故障提示灯的状态,可以初步确定变频器的故障类型和原因。...
求助:
安川
G7
变频器
报VCF故障
答:
很有可能是检测元器件故障导致误检测,从电检测量到电压传感器,发现电压传感器完全是开路的,那肯定不行,更换新品,断电测量模块正常。也无短路情况,上电测试,不跳故障了,不带马达测输出电压平衡,电流也正常,带载测试没问题,总共就花了2个小时,这台
安川变频器
维修就OK了。
安川
L1000A
变频器
报crst故障怎么解决?
答:
3. 应检查外部控制线路,并确保参数复位正确。如有需要,重新输入参数。4. SE3故障表示顺控不良3,出现在运行过程中,检测到输出电流低于空载电流25%。5. 检查电磁接触器是否正常吸合。6. 如果上述步骤无法解决问题,请联系当地的
安川变频器
代理商或电梯制造商。7. 另外,可以联系杭州奥圣电气进行维修,...
安川变频器
的控制图有吗
答:
变频器
控制原理图,就是指变频器内部的原理图。。这个每个变频器的
说明书
基本都有。但是只能简单的称为接线图。。要知道原理。那么你就必须了解变频器工作原理。。整流器的工作原理。等等。。。但是你精确到G7了自动控制原理图。那么我就可以理解为你是需要G7 的接线图。。。 但是 谁都只能简单的接...
安川
h1000
变频器
电机提不上速,变频器一会就报OL3
答:
安川变频器
LO3故障代码为过力距,L6~L2的设定值不对或机械系统有问题。变频器参照
使用手册
重新设定L6~L2设定值检查机械系统是否有故障。供参考