11问答网
所有问题
当前搜索:
安装互感器的注意要点
安装
电流
互感器
时应
注意
什么啊?
答:
电流互感器安装注意事项:
1、电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求
,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性;2、
按图施工,接线正确
,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求;3、
二次回路导线或电缆,均应采用铜线
,电流互感器回...
电流
互感器
接线
注意
事项有那几方面?
答:
主要注意下面七个方面:1)
电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联
。2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须
接地
,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故 3)
二次侧绝对不允许开
...
如何安装电流互感器,电流
互感器安装要点
答:
1、电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地
。2、
同一组电流互感器应按同一方向安装
,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。3、电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。4、低压...
电压
互感器
和电流互感器及电表的
安装
应
注意
哪些事项?
答:
4.电压互感器二次侧不允许短路
。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,
一次侧也应装设熔断器
以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的...
互感器
正确
安装
方法
答:
1. 确定安装位置:选择一个适当的位置
安装互感器
,远离电源和其他干扰源。确保该位置便于接线和维护。2. 清洁安装位置:在安装互感器之前,清洁安装位置,确保没有灰尘、油脂或其他污染物。这可以避免互感器表面的污染,影响测量的准确性。3. 确定接线方式:根据
互感器的
类型和使用要求,确定适当的接线方式...
电流
互感器安装有哪些
技巧要求?
答:
首先,大电流本身就具有危险性,如果电流
互感器
没有正确
安装
或使用不当,就有可能导致电流互感器损坏、过载、短路等故障,进而引发火灾、爆炸等安全事故。其次,电流互感器还可能在输出端产生高电压,如果没有采取必要的安全措施,就可能对人身安全造成威胁。因此,在使用电流互感器时,应该采取必要的安全措施...
互感器
正确
安装
方法
答:
安装互感器注意
事项 开口电流互感器安装前必须将其二次与电表(或其他测量装置)接好,确保互感器二次没有开路;将所有接好二次线的开口电流互感器放置现场,等待安装;若现场一次母线为电缆,可进行带电安装;若一次母线为铜牌,则带电操作对操作者要求熟练程度比较高。在安装前要求做好绝缘防护措施;...
安装
使用电流
互感器
时应
注意
些什么?
答:
如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。使用电流互感器时应
注意
:(1) 选择电流
互感器的
变比要适当,额定容量大于二次负 载容量,以确保测量准确。(2) 电流互感器一次绕组串接在线路中,二次绕组串接于 测量仪表中,接线时要注意极性正确,尤其是电能表、功率表极性不能接错。
电流
互感器安装
要求?
答:
(1)
电流互感器的安装必须牢固
,互感器外壳的金属外露部分应可靠
接地
。(2)
同一组电流互感器应按同一方向安装
,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。(3) 电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。(...
电表
互感器
正确
安装
方法
答:
1. 选择合适的安装位置:电流互感器应安装在接近电流测量
点
的位置,并选择适当的绕组位置,以避免其他电流的影响。电压互感器则应安装在稳定的电压源附近。2. 准备和安装支架:在
安装互感器
之前,确保支架坚固可靠,能够支撑
互感器的
尺寸和重量。支架的选择应基于互感器的具体要求。3. 确保安全接地:互感...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器安装注意事项
安装开口互感器注意事项
燃气热水器安装注意要点
互感器的安装
顶箱柜安装注意要点
安装门窗视频注意要点
互感器安装方法
互感器正确安装方法
互感器怎么安装图片