11问答网
所有问题
当前搜索:
室内消火栓外观检查包括什么
室外
消火栓
出水口只有卡扣式的吗?
答:
是的,就目前来说,室外
消火栓
的连接口只有卡扣式。目前还没有别的连接方式。偶尔一些大城市里面有可能会有螺旋式,由于忙于工作,还有手机的兴起,电视机我们已经很少使用了。但是家庭装修还有新装房,电视机是必不可少的家用电器。而购买电视的时候,有些朋友总是懵懂的不知道从哪方面下手。下面我们就...
消防工程委托
检测
流程
答:
消防设施各系统
检测
工作程序一、说明:1.工程共分三大系统检测:①火灾自动报警系统(施工、调试单位各派一人配合检测)②自动给水系统、
消火栓
系统、喷淋系统(施工单位各派一人配合检测)③防排烟系统(
包括
通风、空调,事故应急照明、疏散指示、防火分隔)2. 检测分三大阶段: ①第一阶段:单项检测 ②第二阶段:联动检测 ③第...
灭火系统的安装技术要点?
答:
3、干粉灭火系统管道
包括
气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。4、气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行
外观检查
。系统安装前应检查灭火剂贮存容器
内
的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱...
消防维保要
什么
证件
答:
(一)建筑消防设施维修保养技术服务机构资质申请表;(二)企业法人营业执照和法定代表人身份证明;(三)注册资金验资报告 (四)固定工作场所房屋产权证明文件或者期限不少于三年的房屋租赁协议;(五)执业人员名单及其简历、身份证明、执业资格证书、技术职称证书、消防行业特有工种职业资格证书、经法定机构...
【精选】消防设施维护和保养制度
答:
消防水泵每月启动运转一次并模拟自动控制启动运转一次;电磁阀每月检查一次并作启动实验;每月对全部喷头进行一次
外观检查
;室外消火栓、
室内消火栓
、水泵接合器每月进行一次检查。(十一)各单位负责对所辖范围内的室内消火拴、室外消火栓系统每半年至少进行一次全面检查,检查要求为:1.室内消火拴箱应经常保持...
...风机分别通过模块启动风机么?现在是消防
检测
是
什么
要求
答:
是的。1、如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制,也就是它是通过主机给模块一个指令去启动风机。2、如果是多线直接启动风机就是直接按下开关就启动了。现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,消防排烟风机控制一般设置2个...
消防维修报备范文
答:
7、气体灭火系统:对气体灭火系统灭火剂贮存气的压力、气动驱动装置的气动源的压力检查。8、泡沫喷淋灭火系统:查检泡沫液储罐外观是否完好,检查比例混合器的外观,查看泡沫液的有效期,泡沫的液位检查,泡沫液储罐进水电磁阀检查。9、室外
消火栓
系统:对室外消火栓的
外观检查
和放水测试。存在的问题:有两个...
电气消防
检测
该如何做?
答:
并对控制器的各项功能测试;(4)、
检测
消防设备控制柜的安装质量、柜
内
配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;(5)、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;(6)、检测消防控制室、各消防设备间及
消火栓
按钮处的消防通讯功能;...
如何对消防给水及
消火栓
系统进行维护管理
答:
7 在市政供水阀门处于完全开启状态时,每月应对倒流防止器的压差进行
检测
,且应符合国家现行标准《减压型倒流防止器》GB/T 25178 和《双止回阀倒流防止器》CJ/T160 等的有关规定。14.0.7 每季度应对
消火栓
进行一次
外观
和漏水
检查
,发现有不正常的消火栓应及时更换。14.0.8 每季度应对消防水泵接合器的...
通球实验是不是无损
检测
?
答:
通球球径不小于排水管径的2/3,通球率必须达到100%。通球试验图 4、 消火栓试射试验 1)
室内消火栓
系统在安装完成后必须做试射试验。试射试验一般取有代表性的三处:屋顶(或水箱间内)取一处和首层取两处。2)屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消 ...