答:
室内消火栓
箱不能上锁,但需要有关紧装置。栓口高度为1.1米室内消火栓的栓口
距离
地面高度为1.1米,栓口向下,或者与安装墙体垂直。设置消防手报按钮室内消火栓箱内设置消防手报按钮,线路需要加防水套管。布置消防软管卷盘室内消火栓箱内布置消防软管卷盘或者轻便消防水龙。管径为DN65mm室内消火栓管径为DN65...
室内消防栓
多少
距离内
不能堆放物品
答:
根据《消防栓安全管理试行办法》,
室内消火栓
箱正面1.5米以及两侧各0.5米范围内不得放置杂物,确保消火栓不被遮挡。
消防法对
消火栓
的
间距
设置是怎么规定的?
答:
这个是消防规范要求的,
室内消火栓
的间距民用建筑3类及以上的和工业建筑丙类及以上的间距都是不超过30m, 丁类及以下的工业建筑间距和四类建筑及以下的可以设置单股供水的间距不超过50m;室外
消火栓间距
7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个...
消防栓
箱
室内距离
地面多少
答:
消火栓箱底
距
地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002,消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。
室内消火栓
系统安装箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的...
室内消防栓
安全
距离
(不能堆放东西)
答:
这个是
消火栓
两侧不小于0.5米,正面1.5米不能有遮挡物,消火栓需要在15-20米左右能看见。
室内消火栓
保护半径是多少米?
答:
消火栓的保护半径一般为25米左右。室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此
室内消火栓
的保护半径按可通行
距离
27米计。消火栓的设置应符合下列要求:(1)室外消防栓宜采用地上...
室内消火栓
周边安全
距离
答:
室内消火栓
的安装
距离
并没有一个固定的米数标准。根据规范,消火栓和灭火器应设置在明显且易于取用的地点,其周围不应有障碍物影响其正常使用。室内消火栓严禁被遮挡或圈占。《中华人民共和国消防法》第二十八条规定,任何单位或个人都不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施和器材,不得埋压、圈占、遮挡...
室内消火栓
离地面高度应为多少米
答:
该高度一般规定为1.1米,允许的偏差范围在±10毫米至±20毫米之间。
室内消火栓
栓口实际安装时消火栓栓口中心
距离
地面的理想高度是1100毫米,但可以根据现场条件和具体规范要求,在1080毫米至1120毫米之间微调。在同一建筑物内所有消火栓的安装高度保持一致,以便于紧急情况下快速定位和使用。这个数据来源于多个...
室内
相邻两个
消火栓
的最大
距离
是?
答:
室内相邻两个消火栓的最大距离是50米,
室内消火栓间距
应由计算确定,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。建规要求两只水枪的充实水柱同时到达。
室内消火栓
的
间距
怎么确定
答:
《建筑设计防火规范》第8.4.3条第5款规定:
室内消火栓间距
应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由...