答:
室内喷淋
灭火系统安装完毕后应对系统的供水、水源、管网、喷头布置及功能进行检查和试验,达到设计要求为合格。检验方法:观察检查,系统末端试水检测。4.2 一般项目4.2.1 管网、喷头报警阀组和水力警铃、水流指示器、信号阀、
自动
排气阀、减压孔板和节流
装置
、压力开关、末端试水装置安装应符合设计要求。检验方法:观察和尺...
闭式消防系统有哪几种
答:
5、消防喷淋系统 消防喷淋系统是一种消防灭火
装置
,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在火灾发生时自动发出警报,自动控制的消防喷淋系统可以
自动喷淋
并且和其他消防设施联动工作,因此能有效控制、...
消防
自动喷淋
系统怎么检测?
答:
自动喷淋
灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水
装置
组成。自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。工作原理 闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是...
什么是厨房灶台
自动
灭火设备
答:
厨房设备
自动
灭火
装置
,简称厨自灭装置,代号:cmjs,是商业厨房灶台油锅意外起火有效的自启动灭火装置,能做到快速扑灭油锅起火,同步打开水流阀,起到降温防止复燃的效果。是目前市场上商业厨房灭火选择较多的设备装置。厨房设备灭火装置组成氮气驱动装置 :驱动药剂喷射食用油灭火药剂储存装置 : 环保型灭火...
多大面积需要加装
喷淋
和烟感
答:
喷淋
头保护半径是1.6米。喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。关于消防喷淋系统 1、消防喷淋系统是一种消防灭火
装置
,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和
自动
控制两种形式。系统安装报警装置,可以在...
自动喷淋
系统和消防系统有什么区别
答:
消防
喷淋
系统是一种消防灭火
装置
,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和
自动
控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭...
自动
消防
喷淋
系统怎么触发?
答:
温度升高至68度
喷淋
头
自动
破裂。消防喷淋系统是一种消防灭火
装置
,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动...
消防
喷淋
末端试水
装置
答:
1. 消防
喷淋
系统的末端试水
装置
要求压力不小于0.05mpa,在30秒内喷淋泵应
自动
启动。2. 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设有末端试水装置。此外,其他防火分区、楼层均应设有直径为25mm的试水阀。3. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层陪...
消防
自动喷淋
系统怎么检测
答:
自动喷淋
灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水
装置
组成。自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。工作原理 闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是...
3000平方米 大小的超市需不需要 安装
自动喷淋装置
?
答:
3000平方米 大小的超市需不需要 安装
自动喷淋装置
??? 超市比照商场。总面积超过3000平,或者单层超过1500平,则须要安装。 参见《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 8.5 自动灭火系统的设定场所 8.5.1 下列场所应设定自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用...