11问答网
所有问题
当前搜索:
室外给水管道水压试验规范
球墨铸铁
管水压试验
有什么规定
答:
管道水压试验
的分段长度不应大于1千米,
试验管道
应在满水,无压条件下充分浸泡,球墨铸铁管无砂浆内衬的浸泡时间不少于24小时,有砂浆内衬的浸泡不少于48小时。管道工作压力P小于0.5MPa的,试验压力是2P,管道工作压力大于0。5MPa的,试验压力为P+0.5。水压升至试验压力后,稳压10分钟,检查管道接口和管...
管道
试压注意事项
答:
要有出厂检验合格或单位仪表校验的标记,并有铅封,压力表的铭牌压力为试验压力1.5—2.5倍。用垂直安装于容易观察的地方,一般应安装双表。放空阀的设置
水压试验
时,
管道
的最高最低点要设置放空阀,以便上水时排空阀将气体放净,泻压时排污阀将污水排净,冬季水压要采取防冻措施,夏季试水要注意水温变化造成压力剧增。
给水管
试压一般多少压
答:
通常情况下,常见的
给水管
试压压力为0.6兆帕(MPa)或0.8兆帕(MPa),相当于6或8大气压。试压过程中,将
管道
系统关闭,并将压力表连接到管道系统上。然后向管道系统注入一定压力的水或气体,并保持一段时间,一般为10至30分钟。在试压期间,观察压力表是否有泄漏或下降,以判断管道系统是否有漏水...
给水管
打压
试验
的标准
规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
水管
打压的标准是多少?
答:
装修水管打压标准为9~10公斤的
水压
,保持压力的时间一般为30分钟。打压
试验
是判断
水管管路
连接牢不牢固的常用方法。当所有的水管通路全部焊接好了以后才可以试压。在测压的时候,摇动千斤顶的压感直到压力表的指针指向0.9~1.0左右。然后保持这个压力值一定的时间。一般都是30分钟只能超出不能少。
建筑
给水管道水压试验
压力如何确定?
答:
铸铁管工作压力小于0.5,
试验
压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将
管道
内
水压
缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
供水
压力国家规定的标准是多少
答:
一般自来水
水压
是0.7公斤左右。国家规定住宅的
供水
压力不得超过0.35MPa,也就是三十五米,还要扣除最不利点卫生器具用水的十米水头以及
管道
的水头损失,最后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了,
试验
压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)。一般自来水水压是0.7公斤左右,...
钢质输水
管道水压试验
的试验压力为( )且不应小于0.9Mpa
答:
《
给水
排水管道工程施工及验收
规范
》(GB50268-2008)规定:钢质输水
管道水压试验
的试验压力为(P+0.5 )MPa,且不应小于0.9Mpa
室外
消火栓栓口处的
水压
要求是多少?
答:
《建筑设计防火
规范
》 8.1.3
室外
消防
给水
当采用高压或临时高压给水系统时,
管道
的
供水
压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的
水压
从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
市政
给水
压力标准是多少?要依据
答:
(2)《建筑给水排水设计
规范
(2009年版)》(GB50015-2003)第3.3.5A条规...1 请查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定:室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0....