答:
(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类
给水管道压力试验
1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀。2)系统充满水后,对系统进行水密性检查。3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢...
给水管道
的
试压
有什么要求?
答:
1.建筑内
给水管道压力试验
\x0d\x0a\x0d\x0a(1)试压前的准备工作\x0d\x0a\x0d\x0a(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验\x0d\x0a\x0d\x0a(3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验\x0d\x0a\x0d\x0a(4)建筑给水金属管道压力...
自来水
管道
怎么进行
压力试验
答:
值,与管道的材质、直径、长度等多种因素有关。在国家标准《建筑
给水
排水设计
规范
》(GB 50015-2019)中,针对不同材质和直径的消防管道,规定了相应的
试验压力
及其持续时间,以及允许的最大泄漏量。例如,对于直径65mm及以下的消防立管,试验压力为1.2MPa,
试压
试验...
消防
给水
系统有哪些
规范
?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度
试验压力
为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门
试压
的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《
给水
排水
管道
工程施工及验收
规范
》...
消防水网打压多长时间?压力多少?那个
规范
?
答:
1. 室内消防给水系统的最小压力不应小于0.10MPa,确保在最不利条件下消防设施的正常运作。2. 根据《消防给水及消火栓系统技术
规范
》,室内消防用水量达到最大时,水压必须满足最不利点灭火设备的需求。3.
室外
低压
给水管道
在生活和生产消防用水量达到最大时,其水压不应小于0.10MPa,此为地面起算值。
建筑内
给水管道试压
时应注意哪些要点?
答:
的水压应该处于多少公斤??
答:
消防水管的水压应该处于1公斤以上(不小于0.10MPa)。《消防给水及消火栓系统技术
规范
》第7.1.3条规定: 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
室外
低压
给水管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10...
给水试压
检验如何操作?
答:
给水工程需要做
试压
检验的理论依据:依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB50242-2002)要求“室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5 倍,但不得小于 0.6MPAa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10...