11问答网
所有问题
当前搜索:
家庭厨房排烟管道
油烟机没有
排烟
道怎么办
答:
2. 烟罩式油烟机:这种油烟机可以通过其加大的油烟集中罩,让油烟在集中罩内旋转,凝聚成液体,最终通过管道流回
厨房
。虽然这种方法确实能解决油烟污染问题,但是需要经常清洗集中罩内部。3. 管道转弯:安装弯头或转角连接管道,使得
排烟管道
可以绕路排放。这样可以有效的减少管道长度,降低压力和管道阻力。4...
油烟机风管直径是多少
答:
市面上常见的抽油烟机风管直径有15公分、16公分、18公分和20公分几种。一般油烟机配的烟管为15公分,排烟管的选择要根据排油烟机与墙上预留的
排烟管道
来确定,不同类别油烟机排风管大小差异有所区别,要保证排风管的长度适当,方可保证排烟效果良好。排烟管不建议过度或者反复弯曲,否则会影响吸烟排气的效果。 二、安...
厨房
和卫生间两个排风
管道
我用一个拍出口可以吗?
答:
在标准后的条文解读中,对此也有相应的解释说明:
厨房
和卫生间的烟气性质不同,合用排气道会互相串味。另外,由于厨房和卫生间气体成分不同,分别设置也可避免互相混合产生的危险。另外提示:除了厨卫的排风/
排烟管道
不能共用之外,厨房燃具排气罩排出的油烟不得与热水器或采暖炉排烟合用一个烟道。
厨房管道排烟
怎么计算管道大小和风机大小?
答:
厨房排油烟
一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。利用设计排风量计算
管道
的截面尺寸和选用风机。风管的管内风速一般取10~12m/s计算。
厨房
的油烟机
管道
回烟怎么办?
答:
1、在出气口安装引风机,需要一定的电和故障连接线。2、烟囱的出口朝上,直接从屋顶
排烟
。这样排烟顺畅,炉膛抽出力大,炉膛易燃烧。3、如果从屋顶出去不方便或者怕漏雨,可以选择水平方向出去,尽量不要选择逆风方向。向出风口添加弯头。4、抽油烟机出口处在加一道防倒烟的半圆出风口。
厨房
的油烟机
管道
回烟怎么办?
答:
距屋脊小于1.5米,高处屋脊0.6米;1.5-3.0米,高出屋脊,且伸出屋面高度不小于0.6米;大于3.0米,管道顶部同屋脊连线与水平线夹角不大于10度,且伸出屋面高度不小于0.6米。此上数据参照的《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第11.2.9条规定了出屋面高度“当住宅有退台或上人屋面时...
装修
厨房
的时候,用不用把烟道封死呢?
答:
现代住宅建筑的通风和烟道很常见,每个单元都在建筑物中均匀安装。使用
家庭
时,
厨房
可用于吸烟,然后烟道升起户外。然而,由于施工人员疏忽厨房烟道治疗,往往会导致烟烟烟。烟草管有问题。一;让我们来看看:烟斗也被称为排气管,安装在居住墙的四个方形垂直孔中。其工作原理是:在罩的机械驱动下,烟雾...
厨房
烟道为什么要包红砖
答:
大家都知道
厨房
油烟是不可避免的,所以每个厨房都需要安装
排烟管道
,排烟管道的安装是有讲究的。那么厨房烟道必须包红砖吗?下面我们一起来讨论下吧!厨房烟道必须包红砖吗 厨房烟道最好包一层红砖,因为排烟道有热气,长期使用容易会是瓷砖脱落,所以安装烟道时先包一层红砖,在贴上瓷砖,就不容易脱落了。
厨房排烟
系统
答:
2、排烟管道
厨房排烟管道
的水平段不宜太长,一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度,水平末端设活接头,以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于 10m/s,以防风速过低使油附着于烟道上,接排风罩的支管应设风量调节阀。排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜