答:
2、等电位联结子箱可以将静电安全导入地下,防止电击伤。括展资料:等电位的运作原理,其实是将卫生间内金属给排水管、金属淋浴杆、金属采暖管、金属浴盆以及建筑钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到等电位装置上,形成一个相对独立的整体,做了卫生间
局部等电位
联结后,整个卫生间没有电位差,即使卫生间...
等电位
联结隐蔽什么时候做合适?
答:
等电位的联结线在结构内暗敷设,随结构阶段预埋。包括基础部分的
总等电位
联结干线,以及结构阶段的
局部等电位
联结干线等。在二次砌筑阶段,根据预留甩出的扁钢点,安装
等电位端子箱
。镀锌扁铁需要在进场后向监理报材料报验,基础等电位安装完成后,需填写等电位检验批、接地装置检验批、避雷引下线检验批(...
等电位
联结隐蔽什么时候做呀
答:
楼内的电缆桥架等应与其连通竖直敷设的金属管道和金属物体顶端与底端均要与防雷装置连接。总干线由基础接地极引出40*4镀锌扁钢至
总等电位
箱,由总等电位端子箱引出接地支干线至
局部等电位端子箱
,由局部等电位端子板分配到各个接地点。⑧、避雷网安装 依设计要求,明装避雷网选用φ10镀锌圆钢,支架选25*...
安装预算中
总等电位箱
套什么定额
答:
按照全国统一预算,是在第二册电气设备安装内的第四章。
端子箱
、端子排安装。的里面就有相应子目,里面还有端子接线等项目。扁钢应按照避雷引下线套子目,长度按照从柱子到端子箱的距离来算,没有图纸的情况下,要按照经验估算了。
总等电位
箱,套用配电箱中的等电位箱的定额子目。防雷接地定义:分为两...
求卫生间
局部等电位端子
板材质及厚度要求的规范。
答:
要使用紫铜的---那肯定是胡说的!什么规范规定这东西材质及厚度---一般是参考电气箱中的接地线
端子
排的规格(仅是经验,供参考)。等电位联结分为:
总等电位
联结(MEB)和
局部等电位
联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。请参阅...
建筑电气工程中,卫生间
等电位
箱安装高度应多少?有没有规范规定?_百度...
答:
一般房屋的高度为2.8米-2.7米左右,最合适的高度为1.55米左右是最合适的。并没有明确规定要多高。根据使用对象和使用状态,决定位置和高度。插座里的接地线是与配电箱里的接地母排连接。卫生间里的
等电位端子箱
是为了防止卫生间内的人身电击事故。它是在卫生间内的
局部
范围内将各种金属管道和金属...
卫生间
等电位端子箱
的安装与接线方法
答:
等电位
联结
端子箱
是一种用于卫生间等金属体之间的连通的设备。它可以将卫生间内的金属管道、结构件以及电线连接到一起,形成等电位联结,从而避免静电的积累和电击事故的发生。等电位联结的安装方法在卫生间内安装等电位联结端子箱时,我们需要使用不小于4mm2的铜芯线,将卫生间内的金属管道、结构件以及电线连接到等...
等电位
为什么卫生间插座接地线还要
与局部等电位
联接?
答:
因此,仅靠漏电保护装置来保证人身安全是不完全可靠且不够的,必须通过第二种途径,即设置局部等电位联结,降低接触电压,才能防止电击事故的发生。为此,卫生间局部等电位进行电击防护的基本原理就是将卫生间内一切可导电部分通过
局部等电位端子箱
(LEB)进行电气联通,比如进入卫生间的PE 线、建筑金属构件...