11问答网
所有问题
当前搜索:
屋面临边防护栏杆高度
临边防护
规范的最新标准?
答:
横杆长度大于2m,应加设栏杆立柱,
防护栏杆
应能承受任何方向的1KN的外力。3.防护栏杆立面可采用网板或密目式安全网封闭,栏杆底端设置
高度
不低于180mm的挡脚板,4.
临边防护
应采用定型化、工具式的防护设施。大家可以百度搜索“中国施工安全定型标化”,可以找到洞口临边、基坑临边、楼层临边等五临边标准。
建筑新规范里面
临边防护高度
是多少·!所谓的就是楼层临边防护的高度...
答:
《住宅设计规范》GB50096-2011, 5.8.2 当设置凸窗时应符合下列规定:1、窗台高度低于或等于 0.45m 时,
防护高度
从窗台 面起算不应低于 0.90m;2、可开启窗扇窗洞口底距 窗台面的净高低于 0.90m 时 ,窗洞口处应有防护措施。 其防护高度从窗台面起算不 应低于 0.90m;3、严寒和寒冷地区不宜...
基坑
防护栏高度
答:
在坠落
高度
基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。2.1.2
临边
作业 在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800mm的高处作业,包括楼板边、楼梯段边、
屋面
边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置
防护栏杆
,并应采用密目式安全立...
临边护栏
生产厂家
答:
临边护栏
:
临边防护栏杆
,又称为临边护栏,是地铁、建筑等施工场地的不可缺少的安全防护产品,根据《JGJ180-2009建筑施工土石方工程安全技术规范》,开挖高层度超过2m的基坑周边必须安装防护栏。
防护栏杆高度
不应低于1.2m;防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道,下杆离地高度宜为0.3?m~0.6m,...
建筑工地槽边
护栏高度
规定是多少
答:
1.2米以上。根据行业标准《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180的规定。1、施工现场
临边防护栏杆
应由横杆和立杆组成,横杆不少于2道,上
杆高度
不宜低于1.2米,下杆高度不宜低于0.6米。2、立杆间距不宜大于2米,横杆长度大于2m时,应加设栏杆立柱。3、防护栏杆要承受任何方向的1KN的外力。
基坑
临边防护
安全标志要求
答:
临边防护 1、基坑施工必须进行临边防护。深度不超过2M的临边可采用1.2M高栏杆式防护,深度超过2M的基坑施工还必须采用密目式安全网做封闭式防护。2、
临边防护栏杆
离基坑边口的距离不得小于50cm。
施工现场
临边防护
有哪些 规范
答:
5、立杆打入地面50~70cm深,立杆与基坑边口的距离不应小于0.5m;6、水平钢管采用双道护栏形式(下道护栏离地
高度
0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆钢管按2m间距设置;7、钢管及踢脚板表面全部涂刷黄黑相间油漆以示警戒,栏杆警示色油漆尺寸见图示(
临边
洞口
防护栏杆
、安全围挡、脚手架剪刀撑等钢管...
设置基坑
临边防护栏杆
时,栏杆距离应为多少mm?
答:
基坑施工
临边防护栏杆
距离基坑边口不能小于50cm 深度超过2m的基坑四周必须设置临边防护栏,用密目式安全封闭。临边防护栏离开基坑边水平距离不小于0.5m。栏杆立管埋深不小于0.7m。夜间设红灯示警。搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求:防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地
高度
为1.0~1...
拱形
护栏高度
、设计建议
答:
2.防护栏杆立杆
高度
1200mm,每档标准长度为2000mm,底部设200mm高红白或黑黄相间挡脚板。
临边防护栏杆
一般应用的场所:(1)沟、坑,槽和深基础周边;(2)楼层周边;(3)楼梯侧边;(4)平台或阳台边;(5)
屋面
周边。三、景观设计中栏杆设计的常识 1、栏杆的高度 低栏0.2~0.3米,中栏0.8~0.9米,...
工地基坑
临边防护栏杆
的规范及标准规定你了解多少?
答:
基坑护栏有很多种,一般使用比较醒目的红白和黑黄颜色。基坑临边防护作用: 1.使工地更加整洁美观、文明安全。 2.预防过往机动车辆靠太近基坑边缘而造成塌方。 3.防止工人不小心掉入基坑。防止杂物掉入基坑,从而对基坑内作业人员造成伤害。基坑
临边防护栏杆高度
和设施: 1.基坑临边防护采用30×30mm方钢...