11问答网
所有问题
当前搜索:
屋面防水蓄水试验高度
屋面防水蓄水试验
时雨水孔如何封堵
答:
可以用橡皮筏或者木塞。
屋面
做法、楼面做法区别是什么?
答:
屋面
做法、楼面做法区别是:1、屋面做法,首先应满足的是
防水
、隔热、保温功能。而楼面做法,应满足房间的基本功能,平整、耐压、耐磨。2、屋面、楼面环境区别:屋面是暴露在室外自然环境当中,必须耐水、抗冻、抗老化要求。对于上人屋面,还要增加屋面保护层和满足人类活动的地面。而楼面做法,根据房间的使用...
一般的
屋面
做法是保护层,隔离层,保温层,
防水
层,找平层,找坡层,结构层...
答:
3水泥砂浆做坡水。3、凡管道等伸出
屋面
的构件必须在
屋顶
上开孔时,为了防漏水应将卷材向上翻起,抹以水泥砂浆或再盖上镀锌铁皮起挡水作用,泛水
高度
不超过200mm。卷材
防水
层应粘结牢固,无空鼓、损伤、滑移,翘边、起泡、皱折等缺陷。防水层施工完毕后,必须作
蓄水试验
合格后开始进行下道工序。
屋面
泼水,淋水,
蓄水试验
记录表是在做
防水
前做吗
答:
按道理,所有的
防水
工程都应该试水。坡
屋面
应该不能
蓄水
,应该是淋水吧。如果是蓄水,应该48小时。淋水
试验
就不知道了
蓄水试验
是唯一的检测方法吗?
答:
蓄水高度
一般为30-40mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在
屋面
、卫生间或有
防水
要求的房间做此试验。
蓄水试验
的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2—3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
卫生间做完
防水
还需要抹一层水泥后再铺地砖吗?
答:
闭水实验也叫
蓄水试验
,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,
蓄水高度
一般为30-40mm,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。一般在
屋面
、卫生间或有
防水
要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2—3...
瓦房
屋面防水
维修改造施工方案及恢复流程
答:
屋面防水
卷材施工方案 一、工艺流程(热熔法施工)清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→
蓄水试验
→保护层 二、具体施工方法 1、清理基层 施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。2、涂刷基层处理剂 高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶...
屋面
做法和楼面做法
答:
对天沟
防水
做完后要做
蓄水试验
8、 20厚1:3水泥砂浆保护层 四、安全要求:1、斜
屋面
施工前要做好四周的安全防护 2、保温防水材料施工时现场要设专人管理,安全员跟踪,防火器材要放在施工现场明显处 3、斜屋面施工时要搭防滑架 4、施工人员不得吸烟,要穿防滑鞋 ...
屋面防水
验收规范,规范是一道安全保障
答:
8、
蓄水试验
:经过表面验收后,要求整体做蓄水实验,
蓄水高度
以最高处带水为宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水实验,要求蓄水(淋水)试验时间不小于24小时。无渗无漏为合格。二、
屋面防水
验收规范 1、高聚物改性沥青防水卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的...
卫生间用什么
防水
涂料好??
答:
施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的
防水
层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酸防水涂料。用24小时“
蓄水试验
”验收防水 在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面
高度
,并做上记号,24...