装修前,装修公司说只要做个
闭水
工程,12小时不漏水就不用做防水,保险吗...
答:
做完防水以后,需要进行24小时
闭水试验
——不是12小时,在确认不漏水以后,还要对防水层做保护性处理——用水泥砂浆涂抹一层,厚度一般有2厘米即可——这样的目的是保护防水层不会被接下来的施工所破坏。不要被装修公司的忽悠了。 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 李侯兔...
市政工程的雨污水管的
闭水试验
答:
1)注水浸泡:
闭水试验
的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,...
闭水试验
:防水验收的必备环节
答:
防水验收是建筑工程中非常重要的一环,而
闭水试验
是防水验收的必备环节。本文将详细介绍闭水试验的步骤和注意事项,帮助大家确保防水效果合格。♀️施工完成后等待2天在进行闭水试验前,必须确保防水施工全部完成,并等待2天(48小时)让涂层干透,以确保试验的准确性。封堵下水管道在进行闭水试验时,必须封堵...
闭水试验
怎么计算渗水量?
答:
管道的渗水量是如下这样计算的:渗水量
试验
时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---
闭水
管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
闭水试验
做了10天有影响吗
答:
闭水试验
做了10天是否有影响取决于你购买的材料耐水性怎么样,一般10天影响不大,防水涂料是可以抵抗水的侵蚀,所以也不用那么担心。那么,我家闭水试验做了10天没放水会不会蒸发呢?沃生活小编为您带来解答。闭水试验做了10天有影响吗 一般情况下,闭水试验的标准时间是24小时。如果你的闭水试验...
卫生间如何做
闭水实验
小编来支招
答:
4.还要测定蒸发量,现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。卫生间24小时
闭水实验
有用吗 1.要看看卫生间
闭水试验
能不能做,...
什么是
闭水试验
答:
给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,查出不同管径允许渗水量并计算出试验管段允许渗水量,然后进行比较,实际平均渗水量小于或等于允许渗水量即为合格。否则要查明原因,采取补救措施后再进行试验直至合格。试验合格后井内墙堵要及时拆除并清理井内管内杂物。参考
资料
:管道
闭水试验
...
闭水试验
允许渗水量是多少
答:
闭水试验
中,用于评估管道密封性能的重要参数是渗水量。在试验中,以每千米管道在30分钟内渗水量Q来衡量,其计算公式为Q=48q*(1000/L),其中Q表示每日每千米管道的渗水量,q是30分钟内闭水管道的渗水量,L则是闭水管道段的长度。合格的闭水试验标准是,管道的渗水量Q必须小于或等于预先设定的允许...
闭水试验
完成后水可以放吗
答:
闭水试验
是很常见的防水流程,在刷了防水涂料后是需要进行防水测试的,如果测试完以后,是可以通过地漏让水流向水管里的,影响并不大,具体可以看看沃生活带来的详细介绍吧!闭水试验完成后水可以放吗 是的,闭水试验完成后可以放水。在闭水试验完成后,需要排出试验过程中留下的水。如果需要进行后续的...
市政雨污水管道
闭水试验
怎么做
答:
市政雨污水管道
闭水试验
详解 随着城市化进程的加快,雨污水管道的改造与建设日益重要。为确保管道的质量和安全性,闭水试验成为一项关键的检测工作。那么,市政雨污水管道的闭水试验如何做呢?一、前期准备 1. 管道清洗:首先要确保管道内部无杂物和污垢,以保证试验结果的准确性。2. 检查工作:对管道系统...