11问答网
所有问题
当前搜索:
市政污水管道闭水试验渗水量
污水管道闭水试验
怎么算
渗水量
?
答:
渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格
。
市政管道闭水实验
平均
渗水量
计算方法
答:
式中 Q—实测
渗水量
[L/(min·m)];W— 补水量(L);T—实测渗水观察时间(min);L—
试验管
段的长度(m)。《给排
水管道
工程施工及验收规范》GB50268-2008 D.0.1 闭水法试验应符合下列规定:一. 试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。二. 9.3.4
管道闭水试验
应符合下列规定:1 ...
市政闭水试验
具体怎么算?
答:
试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,
每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)
,式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格
。闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20...
闭水试验
中如何计算
渗水量
?
答:
则允许渗水量为1.84(吨/天*公里) 所以你上诉的管道闭水实验不合格
,需施工方重新检查并补救后再进行二次闭水实验!算的真辛苦,望采纳诶!~
污水管闭水试验
规范
答:
根据 给水排水
管道
工程施工及验收规范 GB50628-2008,9.3无压管道的
闭水试验
9.3.2
实验管
段应按井距分隔,臭氧选取,带井试验。并无准确严格数字,而9.3.6对管道内径大于700mm是有明确的规定,闭水试验前,根据井内水面的下降值计算
渗水量
,按照
市政
施工规程要求,不影响其它用水:渗水量试验时间...
污水管道
实测
渗水量
如何计算?如何换算成每天每公里多少方?如实测渗水...
答:
依据
实验
方法、补水量等于下降5MM的漏水量,井径按1M计即漏水量为3.925L/(半小时);则Q=3.925/(30*80)=0.001635L/(min.m)}=2.355(吨/天*公里)。另外根据规范 如果是塑料
管
的话,允许
渗水量
计算公式为Q≤0.0046D 式中Q单位(吨/天*公里)D为管径单位MM。则允许渗水量为1.84(吨/...
市政管道闭水试验
中,de160UPVC实壁管允许
渗水量
多少
答:
UPVC塑料
排水管
的的实测
渗水量
应小于等于按下式计算的允许渗水量 Q≤0.0046Di 式中Q允许渗水量m3/24h.km Di
管道
内径 mm 160的UPVC排水管内径152mm 允许渗水量=0.0046×152=0.6992m3/24h.km
污水管道闭水试验
规范范围污水管道闭水试验规范
答:
2、并无准确严格数字,而9.3.6对
管道
内径大于700mm是有明确的规定,
闭水试验
前,根据井内水面的下降值计算
渗水量
,按照
市政
施工规程要求,不影响其它用水:渗水量试验时间30分钟时: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密,将水灌至接近上由...
闭水试验
允许
渗水量
表
答:
管道的渗水量是如下这样计算的:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格
。
排水
管道闭水试验
中的允许
渗水量
怎么计算?
答:
目前常用的
闭水试验
允许
渗水量
的标准有国标《给水排水
管道
工程施工及验收范(GB50268-2008)以及国际上常用的美国标准ATSM969M-02和德国工业标准DIN EN1610。国内标准的允许渗水量都是按照管道直径的不同来规定相应的渗水量,一般单位是m³/km·24h。而国外标准的单位是采用L/(mm直径管道) ·(km...