11问答网
所有问题
当前搜索:
市政管道闭水允许渗水量规范
污水
管闭水
试验怎么做
答:
1)
管道
及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;3)现场的水源满足
闭水
需要,不影响其它用水;4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。2、闭水试验
规范
按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量...
...
闭水
试验D300\400\500\600的
允许渗水量
是多少?
答:
你好,分析如下:给排
水管道
工程施工及验收
规范
2008版167页化学建材管实测
渗水量
q=0.0046DI,DI为管道内径300管渗水量=0.0046*300=1.38m3/24h*km400管渗水量=0.0046*400=1.84m3/24h*km500管渗水量=0.0046*500=2.3m3/24h*km600管渗水量=0.0046*600=2.76m3/24h*km.
无压
管道闭水
试验多少米一个评定???
答:
无压
管道闭水
试验 根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收
规范
》GB50268-2008 的强 制规定:试验段管道设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计。试验段管道设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以上游设计水头加 2m 计。计算出的试验水头小于 10m,但已超过上游检查井口口...
...
闭水
试验D300\400\500\600的
允许渗水量
是多少
答:
注: ⑴ HDPE管、UPVC管参照钢筋砼管
允许渗水量
的0.6倍。⑵
闭水
试验应在
管道
填土前进行自检。⑶ 闭水试验应在管道灌满水后经24h后再进行。⑷ 闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至下游井口为止。⑸ 对渗水量的测定时间不小于...
...试验时间24h的情况下,是否有公式可求得
允许渗水量
?请问公式是什么...
答:
30分钟时,每km管道每日夜渗水量为 Q=(48q)*(1000/L)式中Q---每km管道每d的渗水量、q---
闭水管道
30分钟的渗水量L---闭水管段长度当Q≤
允许渗水量
时,测试即为合格。
双壁波纹
管
的
渗水量
是多少
答:
无压力
管道
HDPE双壁波纹管,
闭水
试验D300\400\500\600的
允许渗水量
分别是,1.38(m3/24h•km),1.84(m3/24h•km),2.30(m3/24h•km),2.76(m3/24h•km),计算方法采用GB 50268-2008公式9.3.5-2。
钢筋混凝土
管道允许渗水量
怎么理解?
答:
做24小时
闭水
试验时,观测井内的水位会有一定下降,这就是
渗水量
。
市政
排水
管道
工程施工及验收
规范
答:
为了
规范
施工技术,统一施工质量检验、验收标准,确保工程质量;特对原“规范”进行修订,并将《
市政排水管
渠工程质量检验评定标准》CJJ3内容纳入《给水排水管道工程施工及验收规范》。修订后的《给水排水管道工程施工及验收规范》(以下简称本规范)定位于指导全国各地区进行给排
水管道
工程施工与验收工作的通用性标准,需要明确...
管径1000mm的砼
管
,长度33m,1.5m检查井一座,30分钟
允许渗水量
是多少?
答:
在GB50268-2008 给水排水
管道
工程施工及验收
规范
附录D
闭水
法试验中 有这样的公式 Q=W/(T*L) 式中Q=实测
渗水量
{L/(min.m)} W=补水量(L) T=实测渗水观测时间(min) 一般不小于30分钟 L=试验管段的长度(m) 我没做过这方面的计算,按我自己的。
污水
管道闭水
试验步骤有哪些?
答:
3、
闭水
试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定
允许渗水量
即为合格。4、试验渗水量计算:渗水量试验时间为30分钟时,每km
管道
每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000L),当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。如下表所示...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜