11问答网
所有问题
当前搜索:
市政管道闭水允许渗水量规范
HDPE双壁波纹管污水
管道
做
闭水
试验,管径为DN300,井径为1m,管段长108m...
答:
因为是HDPE管,所以
允许渗水量
应该是0.0046×管径,实际渗水量就是用实测渗水量q(单位是L/min/m)×24×60.实测渗水量=恒压时间内的补水量÷恒压时间÷
管道
长度
排水
管道闭水
试验中的
允许渗水量
怎么计算? 2012-11-09 | 分享 在已知...
答:
4
管道闭水
试验应
规范
附录D(闭水法试验)进行。9.3.5管道闭水试验应进行外观检查,无泄漏,并符合下列要求,管道闭水试验合格:1小于或等于实际
渗水量
表9.3。 5允许的防渗;表9.3.5无压力管道闭水试验
允许渗水
管管径迪(毫米)允许渗水 [3 /(24小时公里)]管径迪(毫米)允许渗流 [/立方米(...
闭水
试验
规范
答:
2)
闭水
试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的
允许渗水量
即为合格。3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km
管道
每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水...
室外雨污水双壁波纹
管闭水
试验
允许渗水量
参照哪个
规范
答:
不知道您是哪个地方的啊。在上海采用如下
规范
《上海市
市政
工程施工及验收技术规程》(1993)和上海市市政工程管理局及上海市城市建设设计研究院颁发的《硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管室外排水
管道
工程施工及验收技术规程》的5.2.5条。
什么是
管道闭水
试验?管道闭水试验有什么要求的么
答:
一、为何要进行排水
管道闭水
试验 排水管道闭水试验的目的是检测管道的密封程度能否符合渗透
允许
值指标,防止管内污水渗出和地下水渗入管内。一旦管道渗漏量超出指标值,会出现两种严重的后果:一是渗出的污水将污染地下水体,并腐蚀相邻管线及地下构筑物;二是当地下水位较高时,地下水将渗入管道内增加管道...
平均实测
渗水量
多少为合格
答:
时间不少于30分钟。
管道闭水
试验将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的
允许渗水量
即为合格。管道闭水试验严格按照
规范
要求的试验水头和稳定恒压参数进行操作,检测得到的折合平均实测渗水量完全符合设计及规范要求。
无压力
管道闭水
试验如何计算
答:
补水量用截面积乘以长度;渗水量也一样,截面积乘以下降长度查GB50268,给排
水管道
工程施工及验收
规范
,查表《无压力管道严密性试验
允许渗水量
》
闭水
实验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格 ...
污水
管道
实测
渗水量
如何计算?如何换算成每天每公里多少方?如实测渗水...
答:
依据实验方法、补水量等于下降5MM的漏水量,井径按1M计即漏水量为3.925L/(半小时);则Q=3.925/(30*80)=0.001635L/(min.m)}=2.355(吨/天*公里)。另外根据
规范
如果是塑料
管
的话,
允许渗水量
计算公式为Q≤0.0046D 式中Q单位(吨/天*公里)D为管径单位MM。则允许渗水量为1.84(吨/...
压力
管道
水压试验
允许渗水量
怎么填写
答:
压力
管道
水压试验
允许渗水量
如表:采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。水压试验管道内径大于或等于600...
DN300mm承插式聚乙烯双壁波纹
管
1KM24小时内的
允许渗水量
是多少
答:
每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---
闭水管道
30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤
允许渗水量
时,试验即为合格。波纹管:波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。波纹管在仪器仪表中应用广泛,主要用途是为开口端...