低压
控制柜
距离800KVA
变压器
100米用多大电缆
答:
如果不按负荷计算的话,可用3X240+1X120平方铜芯电缆3根并用。
电梯
控制柜
的
变压器
一通电就显示短路
答:
变压器
有一定的过载能力,把次级负载都拆除再通电试试,如果还短路就是变压器坏了。
500的
变压器
到
控制柜
需要多大的铝心电缆
答:
你要是500KVA
变压器
,二次电流基本上是750A左右,铝芯电缆要在双500平方,最好是双630平方,你这里没说清500多少的变压器。我只能给你按500KVA算
请问下电气设备主要包括哪些?
答:
电气设备:变电站、
变压器
、开关柜、断路器、负荷开关、避雷器、电抗器、互感器、阻容吸收器、绝缘材料。变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发
电机
发出的电能升压后馈送到高压电网中。变压器是指利用电磁感应的原理来改变...
电缆电压降问题,请高手解答
答:
压降和
变压器
、导线距离、导线直径有关。从你所说,估计变压器不该有问题,因为变压器有问题的话,出口电压应该会降低,既然带负荷变压器的出口仍为380v,说明变压器没有问题。余下的就剩电缆了,30米虽然不远,但是如果导线太细,电阻增加压降会很厉害的。你不妨考虑一下你的电缆的直径。另外自耦变压器...
控制柜
内没
控制变压器
和转换电源直流24V中间继电器起什么作用?
答:
中间继电器有信号隔离和放大的作用。就是使
控制
信号和供电系统没有直接联系的前提下,用小功率信号控制较大的电功率。
消防上是否要求由变频器控制的消火栓泵和喷淋泵
控制柜
也必须带...
答:
1、行业规范明确不能设计由变频
控制
消防泵,依据如下:JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。2、国标规范明确要求消防泵工频运行,依据如下:GB 50974-...
防水线绕的水泵能加
变压器
油吗?
答:
水泵不包括
变压器
,在水泵的控制系统中,包括水泵
电机
、
控制柜
,电缆线等。水泵注意事项:1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停...
55千万的生物质颗粒机,需要多大
变压器
,是否自带降压启动装置,还有大概...
答:
55kW吧?!按照30%计算:55/0.
3
=183.3取200kvA
变压器
。星三角起动时额定电流 1、电源额定电流:108A左右,开关取125A,电线铜芯50平方电缆。经过
控制柜
之后的电路(7根线)的电流62A,电缆7*25。2、为投资着想,星三角起动比较经济。起动电流大约:1/3*108*7=252A。如果距离较远(80m以上),...
三菱电梯
控制柜变压器
和电源板短路,会烧坏主板吗?
答:
控制柜变压器
和电源板短路,不会烧坏主板的,因为它们都是在前端,前面损坏,不会有电压输出的,自然不会影响到后面的线路。