11问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器中性点接地怎么做
干式变压器
的
中性点
能跟柜子基础接在一起吗?
答:
通常情况下
变压器
的
中性点
都是与柜子的基础,也就是说变压器底座的
接地
连接到一起的。也叫做保护接零。这样可以在漏电时做到对人体的有效保护。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
变压器
的基本接线方式有几种?
答:
根据用途,变压器可分为多种类型,包括配电变压器、电力变压器、全密封变压器、
干式变压器
、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器、试验变压器、转角变压器、大电流变压器以及励磁变压器等。总的来说,变压器的接线方式和
中性点接地
状态是其设计和应用的...
1000KVA、1250KVA
干式变压器中性点接地
需几点?石油质监站说2010新规范...
答:
质监站可能将PE线需两点
接地
说成是
中性点
了。
干式变压器
工作零线与
接地
线可以连接在一起吗?
答:
TT系统,外壳和
中性
腺(零线)同时
接地
,多用于地面普通用电用户和场所;TN系统,又分TN-S;TN-C-S;TN-C系统,外壳和中性线(零线)接地,用户端再次接地,用户设备外壳与地连接;所以,应根据使用情况来决定是否外壳与中性线一起接地。至于接地方式、标准及规定应有相关的规程规定。
10千伏变690伏
干式变压器中性点
需要
接地
吗
答:
需要
接地
。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有
中性点
引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
电厂里的高厂变,
中性点
的
接地
单芯电缆带不带铠,截面要求是什么,规程有...
答:
《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-2008》,表12.6.3:D,YN11变压器低压侧中性点接地线选择,为扁钢。《03d501-4接地装置安装》48页: 变压器中性点的接地线应该用电缆,《99D201-2
干式变压器
安装》里
变压器中性点接地
线为电缆和扁钢都可以。个人认为应该用绝缘导线,因为要防止杂散电流产生的电磁干扰。
干式变压器
出线端有四个接线柱,分别是ABC和N,下面变压器底座上有个接...
答:
不管何种供电方式,10000V/400KV配电变压器出线端的N线和
变压器接地
螺柱应该连起来,可靠接地,不连就是严重错误,可能会发生严重事故。400V电网的
中性点接地
叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。单台容量在100KVA及以下的变压器供电的...
发电机
中性点
要不要
接地
如果接地 各种接地方式作用及优缺点
答:
中性点接地
叫工作接地:是指发电机、
变压器
的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中性点接地和不接地的比较。按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各...
实验中10000V/400V三相
干式变压器
采用的是哪-种连接组别?哪- -点须...
答:
如果是作为动力
变压器
,一般都是角--星接法 也就是10KV高压侧是角接,没有
中性点
二次侧,也就是低压侧是星接,有中性点,而且中性点直接就近
接地
也有特殊情况,比如当变压器用于大功率整流回路时,它充当的是整流变压器,整流变压器一般输出侧也是角结,还有双绕组的,一个角结一个星接,但是一次侧...
干式变压器
需要中心
点接地
吗
答:
中性点接地
方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。三相四线的
变压器中性点
不接地的话,在三相负载不平衡的情况下, 中性点的电位会升高,这样的情况下...
<涓婁竴椤