11问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器怎么摇绝缘
35KV 80KVA
干式变压器绝缘
电阻多大
答:
这种
变压器
用2500V摇表,测得阻值大于200兆欧为正常。被测设备的额定电压在500V以下时,应选用500V的
绝缘
电阻表;500~3000V的使用1000V的绝缘电阻表;额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表。额定电压在1000V以上的变压器绕组采用2500V绝缘电阻表;1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表...
干式变压器
低对高
绝缘
正常,低对高及地绝缘低
答:
答:
干式变压器
铁心对地
绝缘
电阻低主要是由于环境空气湿度较大,变压器受潮导致绝缘电阻偏低。
请问郭老师,
干式变压器
中环氧浇注料位置及
绝缘
等级
答:
120℃);B级
绝缘
材料的极限耐热温度(130℃);F级绝缘材料的极限耐热温度(155℃);H级绝缘材料的极限耐热温度(180℃);C级绝缘材料的极限耐热温度(大于180℃)选用哪级绝缘材料,是与变压器的电压等级、类型、要求,成本、经验等诸多因素相关的;一般
干式变压器
,多选用H级绝缘材料。
干式变压器绝缘
电阻随温度的变化
如何
换算
答:
绝缘
电阻随温度升高而降低 公式是 A=1.5K/10 K/10是上标的
电抗器。
干式变压器
绕组用DMD
绝缘
纸绕包的,它的干燥时间和温度,特请教...
答:
干燥温度取决于你
变压器
的
绝缘
等级和绝缘漆的绝缘等级 B级的绝缘漆,干燥温度通常选110度 F级的绝缘漆,干燥温度通常选130度 H级的绝缘漆,干燥温度通常选150度 你用的绝缘材料是DMD,是属于F级的,所以建议你的绝缘漆也用F级的,干燥温度130度,10kg以内的话,考虑干燥时间2~3小时,10~50kg的话,...
干式变压器
的试验项目是什么?
答:
干式变压器
的试验项目分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:1、电阻试验2、工频耐压试验3、变比试验4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、
绝缘
试验,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准...
干式变压器绝缘
等级是F级的,它的风机停转温度是多少?报警温度是多少?跳 ...
答:
100 度风机启动,耐高温130度报警 150度跳闸。一般100度以上 对
变压器
的寿命有影影响的。
绝缘
等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级。最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 ;绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 ;性能参考...
干式变压器
铁芯
绝缘
低,3m欧,高压侧进行交流耐压可以吗
答:
如果
变压器
绕组
绝缘
电阻正常,你可以放心进行高压绕组交流耐压。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3m欧,即使变压器绕组耐压通过,该变压器也不能投运,因为铁芯绝缘太低。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3M欧,如变压器绕组耐压等试验通过,则该变压器可以投运,因为铁芯绝缘足够大了。
干式变压器
进线和出线
怎么
接?
答:
干式变压器
接线方式 1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的
绝缘
电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别...
发电厂6kv
干式变压器
测线圈
绝缘
为多少m
答:
根据规定,电气设备
绝缘
电阻每千伏电压应大于1兆欧,所以6kv
变压器
相间绝缘电阻至少应在6兆欧以上。