地下室
底板后浇带
保护措施?
答:
地下室
底板后浇带
保护措施具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1)对于底板后浇带,在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙,其高度高于底板高度,墙壁两侧抹防水砂浆。2)为防止底板周围施工积水流进后浇带内,在后浇带两侧50cm宽处用砂浆做出宽5cm、高5~10cm的挡水带。3)后浇带施工缝处理完毕并清理...
后浇带
的留设位置和后浇带处的钢筋预留
怎么
处理?
答:
后浇带
的留设位置的处理:按照设计或施工规范要求,在基础
底板
、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带处的钢筋预留:后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。
后浇带
要将
底板
梁板面断开后浇带,板面后浇可以吗
答:
严格的讲,必须凿除。
1
、这说明原
后浇带
施工时钢板网等临时封堵的措施没有做好。 2、1米高后浇带梁浇筑了75cm。这样的话,后浇带就失去作用了。不管是沉降,还是温度后浇带,都要求结构在这个部位临时断开。
筏板基础
后浇带
有什么好的处理措施
答:
两侧接口断面居中设置遇水膨胀止水条,
后浇带
处要设置贯穿加强筋,混凝土比原结构混凝土强度高一级,应在结构施工完后进行二次浇注,施工时应严格按设计要求及施工图集进行施工。浇捣前,先将后浇带内的杂物清理干净,后浇带内的
底板
钢筋上的水泥浆应清除,确保钢筋的握裹力。后浇带两侧的砼断面应进行凿毛处理...
后浇带
浇筑前应
怎样
处理?
答:
后浇带
的模板过去都用木模,支模拆模都比较麻烦。近年来,国内外成功地采用了不必拆除的,以钢筋为骨架制成的钢板网模板。当地下地上均为现浇结构时,后浇带应贯通地下及地上结构,遇梁断梁,遇墙断墙(钢筋不断),遇板断板。施工中还应注意拆模后支撑。墙的后浇带与
底板
相同,可作企口式。有防水要...
建筑上的
后浇带
是什么意思?
答:
后浇带
是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础
底板
、墙、梁相应位置留设的混凝土带。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较...
后浇带
是什么意思?
答:
铺设水泥浆,以确保
后浇带
砼与先浇捣的砼连接良好.地下室
底板
和外墙后浇带的止水处理,按设计要求及相应施工验收规范进行.后浇带的封闭材料应采用比先浇捣的结构砼设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土(可在普通混凝土中掺入微膨胀剂uEA,掺量为12%一15%)浇筑振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护.
地下车库
底板后浇带
,底板有高低差,请问
后浇带怎么
做,下面垫层怎么连接起 ...
答:
1、我认为这不用砖胎模的,只要做45度的放坡就行了啊。放坡高度是250mm。2、在施工垫层时,钢筋砼C15垫层也同时浇筑好。3、你看错误了,应该是250mm厚钢筋砼垫层,不是150mm。我说的还不够清楚吗?你不是搞施工的吧,至少刚做施工啊。
什么是
后浇带
,后浇带有什么缺点?
答:
连续浇筑方式就是带内和带外混凝土一起浇筑,两侧均不埋设止水钢板,浇筑完毕后没有施工缝。4. 解释下
后浇带
的缺点 4.
1
. 一般设计要求后浇带的浇筑时间需待两侧结构混凝土浇筑后2个月,因此在很多工程中这样会影响总工期,(特别是后浇带在地下结构的部位,如筏板基础在
底板
浇筑后还要回填土,这样会造成...
建筑
后浇带
堵二次浇筑混凝土缺口?
答:
对于建筑
底板
和梁板的模板,由于第一次的模板未拆,这时不用重新搭设。但对于墙板,由于之前的模板已拆除,这时应重新搭设模板及支撑,重新搭设的模板应紧贴已浇筑的混凝土面,避免漏浆。2、建筑混凝土的选择 建筑
后浇带
内的二次浇筑混凝土,应使用无收缩微膨胀的混凝土。混凝土的强度比先浇筑混凝土提高
一个
等级...