11问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜断路器不能合闸的原因
断路器合闸
推入
开关柜
会爆炸吗?
答:
一般都是短路。如果是
开关柜
(
不
包括母排)爆炸,爆炸正面5米之内估计会重伤或死亡(个人估计,开过爆炸现场),所以就地分
合闸的
时候最好不要站在开关柜的正前方。如果是10KV母排短路,看负荷大小决定程度,如果电流很大,估计该层的人都活不了(没见过,听有经验的老师傅说过)
高压
断路器
弹簧操动机构无电怎样
合闸
答:
如果弹簧储能的话,用手拍合闸线圈的顶杆使得合闸保持挚子脱扣,合闸弹簧释放能量,
断路器
合闸。如果弹簧没有储能,
无法合闸
,需投入控制电源和储能电源先进行储能方可进行操作
高压
开关柜
KYN,防跳回路。
断路器
带防跳,微机不带防跳
答:
这种应用情况下,如果微机的跳位监视回路只串联断路器的常闭点是正常的,防跳的闭点没有必要串入。但如果跳位监视是与
断路器的合闸
回路串在一起的,那断路器里面就已经有断路器常闭点和防跳继电器闭点的回路,此时
不能
改动线路,否则防跳不起作用。
什么是五防
开关柜
?
答:
2、高压
开关柜
内的接地刀在合位时,小车
断路器无法
进
合闸
。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电合接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在...
如何辨别高压
开关柜的
试验位置和工作位置?
答:
2、高压
开关柜
内的接地刀在合位时,小车
断路器无法
进入工作位置
合闸
。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)5、高压开关柜...
HXGN高压
柜
做
开关
特性,分
合闸
线圈在哪个端子,怎么找出来
答:
2、如果找不到样本,你找到断路器的生产厂家,在网上百度一下,基本上能够找到他们家的样本。3、常规来讲
断路器的合闸
线圈是(4,14),分闸线圈(30,31)这个标号在航空插头上能够找到。另外有些小厂做的开关
不
标准,可能喝这个不对应。简介 高低压
开关柜
是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,...
天津天开陶普的10KV高压
柜
,真空
断路器不能
分
闸是什么原因
答:
需要看高压柜内的
断路器
机构类型,ZN65之类的,还是VD4?或者VS1?首先确定是否为分闸回路故障,如果手动操作能够分闸,基本排除电气故障。回路不同,万用表测量各接线点查找即可。再看是否闭锁,
开关柜
一般为机械闭锁。机构机械故障,一般找分闸铁芯部分顶不到位或变形等。或者
合闸
保持挚子扣入太多,或卡...
在
断路器
控制回路故障的情况下,能
不能
手动储能
合闸
答:
所谓的控制回路故障如果只是分
合闸
回路产生的故障,可以手动储能合闸,但如果是过流或者是其它
原因
最好还是先查清原因再决定,但无论什么原因,都必需先停掉控制回路的控制电源,以免引起更大范围的停电。
手车式
开关柜断路器
手车在试验位置时摇
不
进
的原因
是
答:
手车式
开关柜断路器
,手车在试验位置时摇不进
的原因
有:断路器在试验位置
合闸
,因为有五防闭锁所以摇不进,确认开关是否分闸 开关柜的接地闸刀合闸,有机械闭锁也
无法
摇进,确认地刀是否分闸 断路器摇动机械故障卡死,把断路器拉出间隔检查
12kv高压
开关柜
是怎样互锁的
答:
这是中置
柜
设计中存在的一个严重的安全隐患。原设计在设计防误联锁时,只考虑到电缆室带电时下门
不能
打开,而忽略了在下门打开时电缆室可以带电,即没有作反向考虑,以致留下这一安全隐患。为解决这一问题,改进设计使下门的开、关能够对接地
开关的
分、
合闸
以及
断路器
手车的动作过程进行控制:在下门没有关好的情况...