11问答网
所有问题
当前搜索:
循环水回水有压力吗
地暖不热,怀疑是
压力
小的原因,在
回水
管增加放水管管用吗?
答:
我刚开始也不明白,第1年安装地热的时候就热度不高,我特意找了安装人员,他们建议我在
回水
阀的地方放一个出水管,这样就能够增加到
循环水
的效果,其实这种作用就是我们在平时放暖气片的时候,每一次供热进行排气放水是一个道理。所以把回水阀里面的水多放一些之后,保证会让你有立竿见影的效果,当然...
家装中水路是做大
循环
还是小循环?有何依据?
答:
那样的话,房间内自来水管就会有热水,冷水,
回水
管三种。什么叫家居装修水路小循环?水路小循环指的是家装已经完成,没有安装回水管,小循环便是处理这个问题的。方式便是把热水比较远端洗脸盆下边热冷水根据节流阀联接,水流方向热水流入冷水管。家里水路做冷却
循环水
也就是零冷水,走大循环好还是小循环...
...
循环
泵应该安装在进水管上还是
回水
管上原理是什么
答:
一般按在
回水
管上。
循环水回水
温度过高或过低有什么危害?循环水温差过高,但被冷介质温度低...
答:
看看有没有必要把水冷却到那么低的温度,可以减少开启风机数量,或者关小上塔阀门,还可以减少
压力
损失。
中央空调哪种情况下供
回水
需要安装压差旁通阀?是根据什么原理设计,其中...
答:
(1)中央空调的冷冻水供
回水
管一般都要安装压差旁通阀。(2)其原理是通过压差控制器感测供水与回水两端
水压力
,然后根据测试到的压力计算出差值,再由压差控制器根据计算出的差值与预先设定值进行比较决定输出方式,以控制阀门是增加开度或减少开度,从而来调节水量,以达到平衡主机系统的水压力的目的。...
热水箱做到地下室往九楼输送
循环水
,
回水
怎么做防止水倒流溢满水箱?
答:
回水
管上安装一个弹簧阀,自然
压力
坐不回来水,启动
循环
泵可以顶开。
集中供暖的暖气,如果把进水管开的很小,而把
回水
管开到最大,那进水能...
答:
不可以的。供暖系统的
循环水
是以管内的
压力
平衡为基础的。
冬季供热,供热站大量失水,带
循环水
供热的汽轮机机组该如何处理_百度知 ...
答:
d)
回水压力
下降太快,二台补水泵全开后,仍维持不住压力,应立即通知调度,将凝汽器切换为冷却塔系统运行,必要时作故障停机处理。e) 如果是某段支管、阀门破裂,应尽快停止此支路供水,进行检查。f) 如果是主管线故障,应尽快通知调度,机组切换
循环水
系统,并停网检修。
循环水
温度和
回水
温度关系
答:
水温度一定比
回水
温度低。
循环水
温度和回水温度关系是水温度一定比回水温度低。循环水给水送出之后,与热负荷换热后回到循环水系统,因此,给水温度一定比回水温度低。
两个
回水
管路三通相连,在其中一个回水上安装
循环
泵会影响另一回水管的...
答:
肯定会影响的,你可以在总
回水
上安泵
棣栭〉