必须设置高位消防水箱的是
高位消防水箱
按规范要求是
要
做多大容积的
答:
6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不
应
小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,
设置
在建筑的最高处,静压不能满足最不利点...
一般什么建筑
需要
在房顶上安装
水箱
啊。为什么有的房子上有,有的房子...
答:
消防水箱的
设置条件及目的 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000_且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,
必须设置高位消防水箱
。设置消防水箱的目的:一是提供系统启动初期的消防用水量和水压,在消防泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,及时控制初起火灾...
临时高压消防给水系统是否
要设
稳压装置?没有
消防水箱
,仅仅是供给室外消 ...
答:
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱的设置应
符合下列规定:1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,
必须设置高位消防水箱
;2 其他建筑
应设置高位消防水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应...
设自动喷淋的商业
要设高位水箱
吗?
答:
见GB50016-2006:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置
消防水箱
。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。解读:如果是临时高压给水系统就
必须设置高位
水箱...
消防水箱
进水口和出水口的位置
答:
消防水箱的
安装规范
高位消防水箱
、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的
需要
。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设...
楼层布局净高小于多少了可以不
设置
喷淋
答:
高规中的规定,如果能达到,就不
需要设置
。
高位消防水箱的
设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施...
在消防里设有增压泵系统的大楼内,是否可以不设
消防水箱
答:
6.1.9 当室内采用临时高压消防给水系统时,
应设置高位消防水箱
,并应符合下列规定:1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,
必须设置高位消防水箱
;且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2 其他建筑应设置高位消防水箱, 但当...
高位消防水箱
有效容积是否符合消防规范规定
答:
符合。
高位消防水箱的
有效容积
应
符合消防规范规定。1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...
消防水箱
和消防水池有什么区别?作用是什么?应该怎样
设置
?
答:
消防水箱和消防水池最大区别是储存灭火用水量的使用。消防水池储存灭火用水量是一次火灾或者同时几次火灾灭火用水总和,
消防水箱是
储存火灾初期前10分钟灭火用水量的。消防水池可以设置低处的采用消防泵送水灭火,也可以
设置高位消防
水池自流灭火。消防水箱是一定设置在系统最高的试验消火栓同层或者更高层的,...
在消防用水中,设置稳压泵系统的是否还要
设置消防水箱
。
答:
