11问答网
所有问题
当前搜索:
快煮法试块强度
砼
试块
就差几个达到
强度
等级标准,什么原因?
答:
试块表面泌水浮浆,砼试块密实度不同,造成强度下降。3.试块标养时,标准养护试块温度和时间未达到标准养护条件,同条件试块未达到600℃,造成砼试块后期强度增长过慢或不够,强度下降。4.试块进行抗压试验时,加荷速度过快,或未按标准进行晾干,擦拭,测量。这些都会造成砼
试块强度
下降或是偏差。
混凝土
强度试块
一般留多少组?
答:
同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。同条件
试块
留置数量依照《规范》的规定:同一
强度
等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组(统计
方法
评定),且不应...
混凝土
试块强度
检测报告结果
视频时间 09:23
土建工程
试块
问题
答:
在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留置拆模试块,冬季时,温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些,夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下,混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。 3 砼
试块强度
评定 3.1 同一组试块的强度评定。...
砼
试块
施工工艺有何要求?几天后可以拆模?
答:
抗渗混凝土除应按的要求留置
强度试块
外, 尚应按下列规定留置抗渗试块: 连续浇筑混凝土量为5 0 0 m3 以下时,应留两组抗渗试块,每增加2 5 0m3,5 0 0 m3 应增留两组。如使用的原材料、 配合比或施工
方法
有变化时, 均应另行留置试块。 每单位工程留置组数不得少于二组。2 . 2 . 2抗冻混凝土试块 一般...
什么是混凝土养护
试块
答:
其试验
强度
是作为结构验收的重要依据。规范规定:1、“同条件养护
试块
”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;2、对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决”;3、抗压标准试块大小为:150X150X150mm,抗折标准试块大小为:150X150X550mm;4、同一强度等级...
冬季混凝土
试块强度
现场偏低咋办
答:
气温低会直接影响砼早期
强度
的增长快慢,但一般最终强度不会受影响。不知道你要做啥,假如想提高早期强度的话可以采取如下
方法
:1 提高5个标号试配(比如C20的可以按C25强度试配配合比)2 加早强剂 3 针对性加强养护温度 4 加强养生
C25细石混凝土地面
试块
答:
呵呵,你最好再去重新试压一组了,因为你所压试块只达到设计强度的80%,到最后做混凝土
试块强度
统计评定记录时,是不合格的。根据混凝土强度检验评定标准GBJ 107-87,①当试块总组数少有10组时,按非统计
方法
评定,试块最小值≥95%的设计强度。②当试块总组数10~14组时,试块最小值≥90%的设计强度...
(5)混凝土
试块
有几种类型,如何确定留置各类混凝土试块的组数?_百度...
答:
5、混凝土负温转常温试块(仅冬期施工时留置);6、混凝土受冻临界
强度试块
(仅冬期施工时留置);7、抗渗试块(仅抗渗混凝土留置)。确定组数:1、混凝土标准养护试块:在标养室(湿度大于95%,温度在20±2℃)中养护龄期为28d时送检,±0.000m一下部位掺粉煤灰的混凝土标养试块龄期为60d。留置
方法
及...
关于混凝土
试块
的问题
答:
这是为了提高
试块
抗压
强度
而采取的一种作假行为。因为如果水泥石的强度一定的时候,粗骨料多些,会人为形成粗骨料之间的嵌挤,这时试块抗压破坏时不是水泥石在承受主要荷载,而是由骨料承担了大部分的荷载,一般来说骨料的强度会比水泥石高很多,水泥石起了稳固骨料位置的作用。正常情况下,可以人为粗骨料在...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
混凝土试块强度评定方法
试块强度不能超过多少
混凝土试块强度
试块强度多少为合格