11问答网
所有问题
当前搜索:
怎样控制剪力墙的轴压比
轴压比
公式是什么意思?
答:
A—截面面积 fc—混凝土轴心抗压强度设计值 《建筑抗震设计规范》表6.3.6 中的注释第一条:对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算。限制轴压比主要是为了
控制
结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.6和6.4.5,在
剪力墙的轴压比
计算中,...
轴压比
取值
答:
一级框架结构:
轴压比
限值为0.65 二级框架结构:轴压比限值为0.75 三级框架结构:轴压比限值为0.85 四级框架结构:轴压比限值为0.90 框架—
剪力墙
结构、筒体结构:一级限值为0.75,随着等级提升,逐渐增加至0.95 部分框支剪力墙结构:轴压比限值根据具体情况在0.60到0.7之间混凝土强度...
剪力墙
结构截面设计要求?
答:
二、矩形截面独立墙肢的长度与厚度之比不宜小于5;当其比值小于5时;其在重力荷载代表值作用下
的轴压比
限值,当一、二级抗震时,应较正常墙肢的相应值减0.1,三级抗震时为0.6;当其比值不大于3时;宜按框架柱进行设计,但纵向钢筋的最小配筋率不变,且箍筋宜沿全高加密;三、双肢
剪力墙的
抗震设计...
框架
剪力墙
结构优化原则以及方法?
答:
(11)
轴压比
也是
剪力墙
设计的一个重要参考指标,当其太小时说明没有充分发挥材料的力学性能,应减少布置一些剪力墙;(12)一个刚度较小的结构所承担的楼层剪力与弯矩也较小。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=...
短肢
剪力墙
结构的设计重点?
答:
二、短肢
剪力墙
结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小
轴压比
、增大纵筋和箍筋的配筋率;三、高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,显现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,...
结构设计构件的尺寸要求
答:
1. 柱与剪力墙的设计要求:在结构设计中,框架柱的轴压比应
控制
在0.75至0.8之间,而剪力墙及短肢
剪力墙的轴压比
应保持在0.6至0.7范围内,以确保结构的安全性与稳定性。2. 梁的尺寸规定:各类梁的设计应遵循以下标准:住宅外边梁统一采用200mm×500mm的尺寸,阳台边梁在降至阳台标高时尺寸为200mm...
轴压比怎样
计算?
答:
1. 准确性:计算
轴压比
时,必须确保轴压力设计值、柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值等参数的准确性,这些参数的误差会直接影响到计算结果的准确性。2. 附加轴力:在计算过程中,地震作用产生的附加轴力应乘以增大系数。但在计算轴压比时,附加轴力可不乘以增大系数。对于
剪力墙
,轴压比是通过重力...
做什么是
轴压比
答:
可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。 限制轴压比主要是为了
控制
结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.7和6.4.6,在
剪力墙的轴压比
计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。 《混凝土结构设计规范GB 500102002》 11.4....
剪力墙
抗震等级及约束边缘构件的配置范围?
答:
2. 在一、二级剪力墙的底部加强部位及其上方的楼层,需要设置约束边缘构件。而对于三、四级剪力墙,只需在整个结构高度内设置构造边缘构件。3. 短肢剪力墙的抗震等级应比其他相同条件的一般剪力墙提高一级。一、二、三级
剪力墙的轴压比
限值分别为0.5、0.6、0.7。此外,底部约束边缘构件的纵筋配筋率...
什么叫
剪力墙
|?
答:
2 部分框支
剪力墙
结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于 0.3%,钢筋间距不应大于 200mm。11.7.12 剪力墙水平和竖向分布钢筋的直径不宜大于墙厚的 1/10。11.7.13 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下,墙肢
的轴压比
N/(fcA)不宜超过表 11.7....
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉