11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑架钢丝绳卸荷
建筑施工中搭设卸料平台可依据什么规范?
答:
(三)(1)
悬挑
式卸料平台的悬挑梁延伸至建筑物内的部分不得少于1米,采用不小于φ16以上钢筋或螺栓固定在建筑物结构上的部位不得少于2处;(2)两侧的悬挑梁应分别采用2道φ14以上的
钢丝绳
进行吊拉
卸荷
,钢丝绳上部拉结点连接件必须固定于建筑物结构上,严禁设置在砌体墙或脚手架等施工设备上;建筑...
悬挑脚手架
的要求 哪本规范有
答:
5、
钢丝绳
与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。6、
悬挑
钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至...
各位老师,拉杆式
悬挑脚手架
施工规范标准是哪一个告诉一下,多谢多谢...
答:
钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍,结构预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作,但
钢丝绳
、钢拉杆
卸荷
不参与悬挑钢梁受力计算 3)、架体稳定:立杆底部应与钢梁连接柱固定;承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定;纵横向扫地杆的设置应符合规范要求;剪刀撑应沿
悬挑架
体高度连续设置,角度应为45°~60°...
脚手架工程是否需要施工资质
答:
脚手
架
工程需要施工资质。因为在最新的资质标准中,脚手架工程需要办理模版脚手架工程专业承包资质。在旧标准中脚手架工程资质属于劳务分包企业资质范畴。新标准中脚手架和模版作业分包合并到一起划分到专业承包资质序列。脚手架工程主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,脚手架制作材料通常...
脚手架的验收标准是什么
答:
5、脚手架的安全防护、安全保险装置要有效;扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。6、脚手架的起重机具、
钢丝绳
、吊杆的安装等要安全可靠,脚手板的铺设应符合规定。如何预防脚手架坍塌事故1、搭设多层及高层建筑使用的脚手架,均应编制专项施工技术方案;高度在50m以上的落地式钢管脚手架、
悬挑
式脚手架、门型...
盘扣脚手架搭建要求及注意事项有哪些?
答:
加固件、斜杆必须与脚手架同步搭设。采用扣件钢管做加固件、斜撑时应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011的有关规定。当架体搭设至顶层时,外侧立杆应高出顶层架体平台不应小于1000mm,用作顶层的防护立杆。当搭设
悬挑
外脚手架时,立杆的套管连接接长部位必须采用螺栓...
脚手架小横杆在上与大横杆在上有什么区分?
答:
脚手板的接头位置也需设置小横杆。小横杆两端应与大横杆或立杆牢固扣接,小横杆伸出内外立杆长度根据不同部位不同施工时期定,其伸出原则以结构边离内立杆距离来定。二、方向不同:大横杆是指纵向水平杆,即沿脚手
架
纵向设置的水平杆。小横杆是指横向水平杆,即沿脚手架横向设置的水平杆。
直径18mm以上
钢丝绳
太粗、弯曲困难,是否可以采用钢筋弯曲机弯折?_百度...
答:
钢丝绳
与钢筋性质差异很大,钢筋可塑性很,弯曲成什么样基本就保持什么样,钢丝绳弹性很大 弯曲后要反弹回原来的型状,所以不能采用钢筋弯曲机弯折。
悬挑架钢丝绳
端头长度应该是多少
答:
悬挑架钢丝绳
端头长度应够三个钢丝卡后剩余100mm,根据绳直径,大约400~500mm。悬挑钢梁前端不应采用吊拉
卸荷
,JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》明文规定吊拉钢丝绳不得参与钢梁架体受力计算。 只能作为安全储备的保险绳用。钢丝绳只能受拉不能受压就是柔性的吊拉构件;钢管、型钢...
悬挑脚手架钢丝绳
与建筑结构拉结的吊环应使用
答:
悬挑脚手架钢丝绳
与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋。经查询相关资料,悬挑钢梁前端应采用吊拉
卸荷
,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环其直径不宜小20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。
<涓婁竴椤