11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架圆钢拉环
脚手架
倒塌事故施工安全管理?
答:
再者
脚手架
方案里应按照颁发的相关安全技术规程比如《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》、《建筑施工模板安全技术规范》等,要求计算得计算,该验证的验证,像纵杆,横杆和立杆承载能力和稳定验算,地基承载力的验算、型钢
悬挑
梁的最大允许挠度、悬挑梁锚固在主体结构上的U型钢筋
拉环
的强度进行验算等等,不能一切凭经验...
脚手架
计算书最开始的荷载传递 求分析指导
答:
先算恒载;2
脚手板
、
悬挑
于结构边上这一部分脚手板等受力;2算得):立杆、大横杆、恒叠加乘以分项系数);2算(因为是分内外排的),活载就好算了按照规范《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》或《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》取活荷载值、脚手板按照力学中简支梁的支座反力求出分别作用于内排和外排的重量...
基础梁的锚固长度是多少?
答:
底筋的锚固长度是跟框架梁是一样的, 如果承台四周设有钢筋的锚固长度是进入承台起算一个锚固长度
脚手架
施工方案的楼板连接
答:
1.水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,
拉环
强度计算如下:水平钢梁与楼板压点的拉环受力 R=0.124 kN;水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为:其中 [f] 为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8条[f] = 50N/mm;所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径 D=[123.680×4/(3...
悬挑
层下面的楼层漏水不
答:
利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,
悬挑脚手架
外立面须满设剪刀撑。假如工程很着急室外回填或者零米以下结构验收,那么落地脚手架搭设高度为地下室高度和一层高度之和,从1层顶即2层结构面开始搭设悬挑架,架体高18m(其中已经考虑女儿墙...
脚手架
施工方案如何编写 脚手架施工方案编写大全
答:
22 拉绳强度:包括钢丝拉绳内力,钢丝
拉环
强度。23 楼板连接 以下是
脚手架
施工方案的其中一节内容:一、设计总体思路 1、待工程地下防水和土方回填完毕后,沿建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工,同时兼作安全防护。外双排脚手架搭设高度:三食堂:12.2米,...
什么是卸料平台施工方案。。。求解
答:
拉环
的应力不应大于50N/mm2,故拉环钢筋的抗拉强度设计值[f]=50.0N/mm2;所需要的拉环最小直径 D=[24197.4×4/(3.142×50.00×2)]1/2=17.6mm<20MM(选用的拉环钢筋直径),满足要求。六、 平台安装1、钢平台搁置点上拉结点位于结构上,不得设置在