答:
土建脚手架搭设的具体
规范
如下:1、 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
扣件
在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。2、脚手架包括落地
式脚手架
、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架等。脚手...
扣件式
钢管
脚手架
的
脚手板
设置规定有哪些
答:
扣件式
钢管
脚手架
立杆的设计规定有:1、每根立杆底部宜设置底座或垫板。2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。3、脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处...
脚手架
各杆件端头伸出
扣件
盖板边缘的长度不应小于多少毫米?
答:
JGJ-130-2011建筑
施工扣件式
钢管
脚手架
安全技术
规范
7.3.11,第5条,各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。
扣件式
钢管
脚手架
立杆接头怎样错开
答:
扣件式
钢管
脚手架
立杆接头设置
规范
如下:1、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。2、两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。3、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,立杆与...
简述
扣件式
钢管
脚手架
的组成及搭设要求
答:
使用
扣件式
钢管脚手架的注意事项 1、确保施工现场安全 安装扣件式钢管脚手架前,必须对施工现场进行安全评估和分析。确保地基坚实,没有松软、吸水等问题。同时,注意检查施工场地的周围环境,确保无高大建筑、车辆或其他设备会对
脚手架施工
造成的干扰和危险。2、确保材料可靠性 使用扣件式钢管脚手架前,必须...
建筑木工工长应该看什么
规范
答:
2、JGJ130-2011 建筑
施工扣件式
钢管脚手架安全技术规范;3、GB50204-2002 混凝土结构
工程施工
质量
验收规范
(2011修订版);4、JGJ128-2010 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范;5、JGJ80-1991 建筑施工高处作业安全技术规范;6、JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准;7、JGJ166-2008 建筑施工碗扣
式脚手架
...
建筑
施工扣件式
钢管
脚手架标准
尺寸是多少?
答:
本题的问是按照“材料来划分”是钢管脚手架,不是金属脚手架及非传统的竹、木脚手架。他是按脚手架平扞与立杆的连接方式划分中的“扣接
式脚手架
”:使用扣件箍紧连接的脚手架,即靠拧紧扣件螺栓所产生的摩擦用构架和承载的脚手架《建筑
施工扣件式
钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ130-2011),为符合《...
外
脚手架
一平方多少钢管和
扣件
答:
5m,满堂脚手架为一层作业,且按一半作业层面积计算脚手板。
脚手架工程
在清单计价中属于单价措施项目,也就是说只要有了工程量的数据,根据工程量清单中的项目特征,就可以得到脚手架工程总的工程量,其中不仅包括钢管和
扣件
的数量,还有脚手板、密布网、托撑等等所需用量。
搭设
扣件式
钢管
脚手架
的搭设顺序是什么?有哪些要求
答:
扣件式
钢管
脚手架
的搭设顺序:摆放扫地大横杆→逐根树立立杆(随即与扫地大横杆扣紧)→装扫地小横杆(随即与立杆或扫地大横杆扣紧)→安第一步大横秆(随即与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安装第二步大横扦→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横仔扣紧.在装设两道连墙杆后可拆除)→...
扣件
钢管
脚手架
一平米需要多少钢管和扣件
答:
5m,满堂脚手架为一层作业,且按一半作业层面积计算脚手板。
脚手架工程
在清单计价中属于单价措施项目,也就是说只要有了工程量的数据,根据工程量清单中的项目特征,就可以得到脚手架工程总的工程量,其中不仅包括钢管和