中低压开关柜主要作用是什么?
答:
开关
柜
的主要作用是在电力系统进行发电、输电、
配电
和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等
组成
。开关柜是一种
电气
设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,...
GGD
柜
与GGK柜的区别是什么?
答:
没有GGK柜一说,只有GGD柜。GGD低压开关柜是一种GGD型交流低压
配电柜
子,用于固定接线低压配电柜,区分为GGD1\GGD2\GGD3三种类型,分段电流能力不同。GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定电压380V,额定电流1000A至3150A的配电系统中,作为动力,照明及配电...
抽屉式配电柜
插进去的接线端子叫什么
答:
这种
抽屉式配电柜
插进去的接线端子叫穿墙端子,也叫电流端子,或者继电保护端子。具体型号为JTSA-10/24
配电箱
.柜如何保养
答:
低压
配电柜的
保养的内容及步骤:1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2: 检查
抽屉式
开关时,抽屉式开关...
请教,高压柜在安装时,基础槽钢(10#)是应该立着放还是倒着放?有相关规定...
答:
本工程选用GCS型
抽屉式
低压
配电柜
。在柜体安装前应注意检查以下各点,以保证使用要求:(一)、抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,同种规格的抽屉之间能灵活互换。(二)、抽屉的机械联锁及电气联锁装置应动作正确可靠,在断路器分闸后隔离开关才能分开。(三)、动触头与静触头的中心线应一致,触头...
KUKA机械手,KRC4电器柜上的X11针脚怎样接线(短接),我想走自动运行,外 ...
答:
配电柜的作用是配电控制将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护。配电柜的常见种类有固定面板式配电柜、防护式配电柜、
抽屉式配电柜
和动力照明配电柜等。固定面板式配电柜也被称为配电屏,它的正面为柜体面板,可以用于遮挡和开闭,背面和侧面为开放式,可以接触到带电的器件。
配电中的GGD、GCS、GCK、MNS
配电柜
各种柜体之间有什么区别?
答:
1、推进类型不同:GGD是固定式,GCK、GCS、MNS是
抽屉柜
。GCK和GCS、MNS
柜抽屉
推进机构不同;2、操作方式不同:GCS和MNS柜最主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。3、占地价格方面不同:抽出
式柜
(GCK、GCS、MNS)较省地方,维护方便,出线路多,但...
mcc柜是什么意思?
答:
保养方法 1、检修时应从变压器低压侧开始。
配电柜
断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2、检查
抽屉式
开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活...
电气柜
与电器柜有什么不同?
答:
按执行功能分触点电器和无触点电器。一般来说电气柜就是配电柜。配电柜的作用是配电控制将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电保护。配电柜的常见种类有固定面板式配电柜、防护式配电柜、
抽屉式配电柜
和动力照明配电柜等。很少会说是电器柜的。
面对面两排低压
配电柜的
安全距离为多少。
答:
安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,下面是具体距离:高压
配电
室内各种通道最小宽度(净距) 单位:mm 双列面对面布置:柜后维护通道:800 柜前操作通道分固定式和手车式两种,具体如下:固定式:2000 手车式:双车长+900