高压
配电柜
的作用是什么?
答:
现在
配电
工程高压一般不装补偿柜,都是低压补偿,低压柜有进线柜,出线柜和无功补偿柜,出线柜就是你说的
抽屉柜
有GCK型GCS型MNS型,抽屉就是出线单元,一个抽屉一般供给一路出线,你想问抽屉供给谁用的看抽屉上面贴的标签就知道了,标签一般都标明负荷名称。高低压柜的作用一般都是开断,计量,控制,...
低压
配电柜
的检修内容是什么
答:
a、检查
抽屉式
开关时,抽屉式开关柜在推入或
拉出
时应灵活,机械 闭锁可靠。检查
抽屉柜
上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应...
配电柜
安装有哪些要求
答:
所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。三、交接试验
配电柜
的交接试验详见后述调试和送电部分。四、其它要求:①
抽屉式
开关柜安装还要符合下列要求:a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;b、动触头与静触头的...
帮我分析一下这个
配电柜
的电气图。那个书名号是表示
抽屉式
吗?抽屉式有...
答:
图片呢?
做低压成套柜需要什么资质?
答:
低压
配电柜
需要办理CCC认证,没有CCC认证不能在国内进行销售。执行标准为GB 7251系列。高压开关柜一般需要做国家电网公司认可的实验室的型式试验,价格比较昂贵。当然,开公司还有其他税务、工商的资质和其他产品要求一样。
低压
配电柜
GCK与MNS区别有哪些呢?
答:
低压
配电柜
GCK与MNS的区别主要体现在以下几个方面:结构和设计:GCK低压配电柜出线回路采用
抽屉式
结构,这种设计可以在不扩大体积的情况下容纳更多的出线回路。而MNS低压智能配电柜则更注重智能化和高效性,其结构设计往往更加模块化,便于应对不同场合的需要。功能和性能:GCK低压配电柜主要关注配电的稳定性...
抽屉式配电柜
给谁用,我们单位新弄了个800的变压器,共有电池柜一个直流...
答:
高压
柜
一般分为隔离柜,进线柜,计量柜,母线设备柜,出线柜,隔离柜和进线柜都是用来开断进线电源的,母线设备柜又叫PT柜或所用变柜是提供操作电源的,计量柜就是装电表计费的,出线柜是供给各个变压器电源的,现在
配电
工程高压一般不装补偿柜,都是低压补偿,低压柜有进线柜,出线柜和无功补偿柜,...
配电柜抽屉式
的内的配件,后面的插线口叫什么
答:
抽屉柜
里插线口分为一次插件,二次插件。一次插件接回路主电路导体,二次插件接二次控制线。根据不同的柜型,插件的结构也有所不同。但本质是一样的。
...这《安规》中说明运用中的
电气
设备有四种状态区别吗?
答:
2、高压开关
柜
的运行状态为试验位置:即断路器手车在运行位置,断路器在开位,接地刀闸在开位 3、高压开关柜的运行状态为检修位置:即断路器手车
拉出
一点,在备用位置,断路器在开位,接地刀闸在开位 4、高压开关柜的运行状态为常规位置:即断路器手车在检修位置,断路器在开位,接地刀闸在合位 ...
配电柜
走线有什么要求
答:
拉出
时程序相反。②
配电柜
二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。④变电室内设备外壳均需良好接地。虽然安装步骤看起来繁琐,但是每一步都是不可或缺的,只有按照以上步骤一一做好,才能确保配电柜的安装完成。