规格:8/E,2/E,8E等表示什么意思,请电工朋友指点_百度...
答:
指
抽屉
的高度,E=25.8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)8E=抽屉高度为200宽度为600 12E=抽屉高度为300宽度为600 16E=抽屉高度为400宽度为600 20E=抽屉高度为500宽度为600 24E =抽屉高度为600宽度为600 根据回路的电流...
低压
配电柜
上面型号字母代表什么意思
答:
额定电压:AC380V 额定分断能力:PGL1:15KV、PGL2:30KV(均为有效值)辅助电路额定电压:AC220V、380V;DC110V、220V 额定电流:2000A,2500A 低压
配电柜
的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活...
配电柜
是什么意思
答:
保养方法 1、检修时应从变压器低压侧开始。
配电柜
断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2、检查
抽屉式
开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活...
配电柜
符号意思着急啊
答:
1、上面一粗横线是母排。2、带双箭头朝上和双箭头朝下连同他们中间的是一个整体,是
抽屉式
断路器。3、断路器下面6个圆圈是二组电流与感器 4、下面三个左为避雷器保护接地、5、左2是接地刀闸。6、中间三角刑是电缆终点。7、电容经指示灯接地放电。
配电箱
的安装高度如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱
安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
配电箱
的价格行情配电箱的工作原理
答:
配电箱
分类配电箱一种专门用于配电能的箱子,主要用于用电设备的控制、配电等,对线路的短路、漏电、过载等起着重要的保护作用,在生活中各个领域应用都非常广泛。我们按照它的结构特征和用途可以分为四类:固定面板式开关柜、防护式开关柜、
抽屉式
开关柜、动力照明配电控制箱。配电箱工作原理配电箱是按电...
GGD
柜
与GGK柜的区别是什么?
答:
没有GGK柜一说,只有GGD柜。GGD低压开关柜是一种GGD型交流低压
配电柜
子,用于固定接线低压配电柜,区分为GGD1\GGD2\GGD3三种类型,分段电流能力不同。GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定电压380V,额定电流1000A至3150A的配电系统中,作为动力,照明及配电...
配电柜抽屉式
显视屏有计电量的吗
答:
有。电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能,用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号。用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号。利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号,...
高低压
配电柜
面对面布置最小距离,并说明规范出处
答:
固定式:屏前2000mm (最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(维修操作时1200)。
抽屉式
:屏前2300mm(最低2000)。屏后1000 (最低800) (操作时1200)。见05D02变配电装置图集。上卷第26页。使用前要求:1、
配电箱
、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。2、配电箱、开关箱箱门应...
施工现场临时用电
配电箱
的要求有哪些
答:
柜
内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的
配电
装置。(3)
抽屉式
开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器...