11问答网
所有问题
当前搜索:
拆除底模时混凝土强度要求表
混凝土
什么
强度
才能
拆除
侧
模
答:
4、已
拆除模
板及其支架的结构,应在
混凝土
达到设计
强度
后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。二、根据构件强度决定, 比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除, 但
底模
一般都需要构件强度达到75%以上才...
C30
混凝土
多长时间可以
拆
竖向模板(墙柱)
答:
5.梁、板
底模拆除
:梁、板跨度在2m以内时,
混凝土强度
达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。6.悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均
要求
必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。7.规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及...
拆模强度
达到多少可以
拆除表格
答:
1. 对于小跨度
底模
,当
混凝土强度
达到设计强度的75%时,可以开始
拆除
工作。2. 对于大跨度底模,必须等待混凝土强度达到设计强度的100%,通常需要至少28天。3. 混凝土结构的拆模时间也受到环境因素的影响。在冬季,拆模时间不固定,但一旦混凝土强度满足
要求
,即可拆模。例如,墙体通常在浇筑后12小时即可...
当PC结构
强度
大于75时可
拆模
么?
答:
现浇混凝土结构构件底模是否能拆除,是根据
混凝土强度
达到一定
要求
即可拆除。这个和混凝土结构构件类型,以及跨度等有关。比如,悬臂构件,必须100%达到设计混凝土强度等级值,才能
拆除底模
;而对于大于八米跨度的结构梁,也是必须100%达到设计混凝土强度等级值,才能拆除底模;如下图,就是各种混凝土结构构件不...
2m的悬臂梁,
要求混凝土
设计
强度
为多少时方可
拆模
。
答:
悬臂梁需达到100%
强度
才能
拆底模
。
顶板和梁的
拆模
时间怎么确定,
答:
如果
拆模
试块
强度
到规范规定的拆模的强度了,那就拆吧,否则就按规范
要求
等时间到
砼
达到
拆模要求
的
强度
所需要的天数?
答:
具体时间表如下。达到
拆除砼底模
板所需
强度
的参考时间(摘自《施工手册》) 使用425#普通水泥所需天数 :
混凝土
等级以90天龄期为代表,现在工程质量检测以28天实测抗压强度值为准,因为28天已经能反应混凝土的强度了。 混凝土构件采用7天抗压强度检测,如果达到设计强度的75%,则允许