11问答网
所有问题
当前搜索:
拉线抱箍一般安装在横担的
什么是圆钢
抱箍
答:
抱箍装置由箍板、翼板、拉结筋板、螺栓及内衬垫构成。抱箍有好多种,电缆抱箍,电线杆抱箍,
拉线抱箍
,吊线抱箍,不锈钢抱箍都是比较常用的。一种嵌入式抱箍,它是由左、右两半片抱箍对合后联接而成,左、右两半片抱箍均呈半圆环状,半圆环两端向外弯折,各形成一个
安装
耳,其特征在于:所述的左半片抱箍...
电杆
拉线
怎么算??
答:
用8号镀锌铁线制作
拉线
,
一般
不应超过7股,如需多于7股时可以改用相同机械强度的钢绞线。(1)制作方法 有束合、绞合两种。①束合是将几条伸展好的铁线合在一起,用1.6mm的镀锌铁线一段一段缠扎,缠扎距离:拉线距地面2m以下部分为600mm,2m以上部分为1200mm。②绞合是将几条伸展好的铁线按顺...
低压线路低压线路
拉线
不容忽视
安装
绝缘子
答:
造成
拉线
带电的主要原因包括:电力设计时未遵循规程,未
安装
绝缘子;为了降低成本,施工时可能简化安全措施,如未安装拉紧绝缘子或拉线与固定
横担
共用
抱箍
;绝缘导线老化或破损导致拉线带电;绝缘子安装位置不规范;变压器引线问题和行人无知的行为也可能导致触电。这些都强调了安全问题在农村用电中的重要性。...
什么是钢管
抱箍
答:
抱箍装置由箍板、翼板、拉结筋板、螺栓及内衬垫构成。抱箍有好多种,电缆抱箍,电线杆抱箍,
拉线抱箍
,吊线抱箍,不锈钢抱箍都是比较常用的。一种嵌入式抱箍,它是由左、右两半片抱箍对合后联接而成,左、右两半片抱箍均呈半圆环状,半圆环两端向外弯折,各形成一个
安装
耳,其特征在于:所述的左半片抱箍...
10kv电力线路 转角超过90°
拉线
怎么打?
答:
延2条线路方向的反向延长线,各打1根
拉线
(假设有位置)。
横担
要2层转接跳线。
1OkⅤ
拉线
与导线区别?
答:
1.2.5 共享拉线 应用在成直线的线路上,如同一电杆上一侧导线粗或需多回架设,一侧导线细或架设回数少,造成电杆一侧受到较大拉力,但地形限制无地方按扎
拉线
时,可把
拉线安装在
另一根电杆上。1.2.6 V型拉线 电杆上导线多回架设等造成该电杆上
横担
分成几层,单根拉线无法平衡导线张力时,可在导线...
电杆组立施工方案建筑工程介绍?
答:
15米的为17mm);左右扭斜不应大于
横担
总长的1/100(15米的为65mm)。(5)
拉线
制作:采用UT型线夹固定
安装
时,应符合下列规定:1)安装前丝扣上应涂润滑剂;2)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损失线股;...
国家电网,做一根
拉线
要那些金具
答:
电力负荷决定导线大小(要考虑可持续发展),导线大小决定水泥杆、金具、绝缘子、
横担
、
抱箍
选型(地形对材料的选择影响很大)。所以,你问的问题很不科学。10kV电力线路材料的选择,必须以细致的现场勘查来决定。电力线路,主要分为输电线路和配电线路。输电线路
一般
电压等级较高,磁场强度大,击穿空气(电弧...
1米2的直线
横担
型号怎么表述
答:
横担除以上涉及到的以外,还有其他的横担,如常说的跌落保险横担、刀闸横担、令克横担、引线横担、进出线横担、避雷器横担等。主要用于10KV及以下线路工程。规格表达均根据所用角钢的规格表示。注:
横担一般安装在
距杆顶300mm处,直线横担应装在受电侧,转角杆、终端杆、分支杆的横担应装在
拉
...
铁路电力1817
安装
标准
答:
导线为水平排列时,
在横担
(下方)距横担中心150-300 mm处。18、拉线距离10KV带电部分不应小于(200)mm;距离0.38KV带电部分不应小于(100) mm。19、水平拉线距离路面中心垂直距离不应小于(6)M;对轨面高度不应小于(7)M。20、弓型
拉线安装
规定 钢绞线拉线截面积不应小于(70) mm2;拉线角度...