...通风
井
排风井以及采光井能否顶面裸露无顶板,
高度
是否有硬性规定...
答:
通风
井
做法是顶部必须要有顶板。不然会让垃圾进入井内。
请问厨房
排烟井
尺寸一般是多大?
答:
您好,厨房
排烟井
尺寸的标准是:300*300。烟道就是指用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品,是住宅厨房、卫生间共用排气管道系统的主要组成部分。烟道打出去可以把油烟机的排烟道从厨房吊顶里穿到阳台,然后再接到阳台外面去。瓦工贴砖的时候,尽量让瓦工师傅把烟道口周围处理好,也就说烟道...
车库送风和
排烟井
距离几米规范
答:
根据国家建筑规范,车库送风和
排烟井
的距离应该是不小于2米。这是因为在车库内发生火灾时,排烟井可有效地排出烟雾和有毒气体,以确保人员安全。而送风井则能够将新鲜空气引入车库,提高车库内的空气质量。如果车库送风和排烟井的距离过近,可能会导致排烟井无法正常排烟,或者送风井引入的新鲜空气被污染...
排烟井
2.5标高加板封堵什么意思?
答:
就是在2.5米处,做盖板封堵住
排烟井
,或者是排烟井内做隔板,隔断风井。
公寓厨房与
排烟井
距离多少
答:
1.5米到3米。根据查询《饮食业环境保护技术规范》内容显示:公寓厨房与
排烟井
距离不易太远,在1.5米到3米最合适。太远会影响抽油烟机的工作效果。排烟井是高层建筑的必备品,属于消防工程。用于楼梯、电梯前室的消防排烟或正压送风。
复盘:防烟
排烟
系统
答:
01,自然通风与自然
排烟
建筑
高度
小于等于50米的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100米的住宅建筑,当符合下列条件时,可选择自然通风方式:1,有全敞开的凹廊、阳台作为防烟楼梯间的前室、合用前室及消防电梯前室;2,防烟楼梯间前室、合用前室及消防电梯前室具有两个不同朝向的可开启外窗且可开启窗面积3平米时;3...
防烟
排烟
系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
1)在公共建筑中各种水井、风井较多,布置应考虑其相互影响,如送风竖井不宜与排烟竖井一墙之隔,以免窜风、漏风;水管井与送风竖井或
排烟井
相邻时,宜采用厚200 mm以上的实墙分隔。2)
高度
超过100 m的公共建筑,应设置避难层(间),封闭避难层(间)的加压送风防烟系统一般设置在该避难层,加压送风取风口直接设置在...
正在施工的竖井能作为回风井吗
答:
一般情况下是,正在施工的竖井通常被用作通风、
排烟
和安全出口,而不是作为回风井。回风井一般用于通风和空气循环,其作用是将室内的空气吸出并排出到室外,以保持空气流动和新鲜。虽然竖井在建筑施工中也可能起到通风作用,但它们通常是为了施工人员的安全和通风需要而设立的,而不是用于回风井的目的。要...
防
排烟
设计中的难点问题?
答:
原因:自垂百叶风口由于重量轻,在风压很小的情况下就被吹开,所以要在加压风机压出段上加回流装置。3.
排烟
系统①自然排烟:a.4.9.3-4条:中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台¥
地面
面积的5%。b.4.9.3-10条:建筑面积大于500m2且净空
高度
大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%...
地下建筑的通风
排烟
设计研究?
答:
(2)位于同一防
排烟
分区内的开窗面积和通风窗井的总流通截面积不应小于防排烟分区
地面
面积的2%。二、机械防排烟方式的应用(1)全面通风排烟在火灾时采用机械排烟和机械消防补风的全面通风排烟的方式,可以形成一个良好的排烟和进风对流循环系统,具有较好的排烟效果,同时由于新鲜空气补入量大,不仅可以大大冲淡烟气的浓度...