11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟井对住户影响
车库
排烟井
洞口没预留怎么办
答:
如果车库
排烟井
洞口没有预留,可以采用以下几种方法来解决:1、在车库的外墙上预留一个洞口,将排烟口连接至外墙上的洞口。2、在车库的屋顶上预留一个洞口,将排烟口连接至屋顶上的洞口。3、安装不方便,考虑安装一个排烟机,将排烟机和排烟口相连接。4、将排烟口连接至室外的排烟管道中。
送风机能装在送风井吗
答:
送风井和
排烟井
只是个送风和排烟的管道,送风和排烟要依靠送风机和排烟风机来实施。没什么特别的工作原理, 就是用风机将一定量的室外的新风通过管井等设施送入室内指定地点,用排烟风机通过管井等设施将烟气排出室外。
排烟
风管穿越楼板跨防火分区可以吗
答:
不可以的,这个如果需要跨越防火分区的这个应该采用
排烟井
的。
100个现场常见图纸及施工问题交给你,从本质上做好施工管理
答:
(2)厨房灶台及洗菜盆,
排烟井
布置随意。解决措施:设计充分考虑。存在问题10:预留孔洞不全。解决措施:(1)建筑图标明楼梯间正压送风口。(2)强、弱电箱预留孔必须标出。(3)各种排水管,雨水管必须标出。(4)燃气热水器直排孔必须标出。存在问题11:复式有退台时,则复式下层室内层高不定。解决措施:复式有退台时,则...
排烟井
2.5标高加板封堵什么意思?
答:
就是在2.5米处,做盖板封堵住
排烟井
,或者是排烟井内做隔板,隔断风井。
消防
排烟
坚
井
需要按装白铁内衬是消防验收必须的吗?
答:
排烟井
内衬一定要有风管,不一定是金属风管,也可以是非金属风管。《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)强条,4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属...
地下车库的设备房里的排风井可以充当
排烟井
吗?事故的时候
答:
回答:可以的在出现故障的时候可以
排烟井
需要不锈钢烟道吗
答:
不锈钢或者水泥烟道都行。
排烟风机前面安装一个电动280度防火阀,在
排烟井
那里又安装一个不带DC...
答:
排烟风机前面安装的电动280度防火阀是因为该防火阀为常闭型,平时是关闭的,排烟风机启动前需电动打开,当烟温暖超过280度时,熔断关闭。
排烟井
那里又安装一个不带DC的防火阀是常开型的,平时处于打开状态,当烟温暖超过280度时,熔断关闭。
地下车库的设备房里的排风井可以充当
排烟井
吗?事故的时候
答:
可以的在出现故障的时候可以
棣栭〉