11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟防火阀和防火阀区别
防火阀和排烟
风阀有什么
区别
答:
防火阀
是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭
排烟防火
是常闭 屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开 然后 在 280度时在自动关闭
防火阀与
防烟防火阀的
区别
是什么?
答:
主要
区别
在于:1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
防烟
防火阀和排烟防火阀
答:
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时...
排烟防火阀与排烟阀
一样吗?
答:
不一样,
排烟防火阀
平时是常开的,当烟气温度达到280℃时自动关闭,联动关闭排烟风机。排烟阀平时是关闭的,当发生火灾时消防联动控制器会开启
排烟阀排烟
。
消防系统上怎么
区分排烟阀和防火阀
答:
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过...
防火调节
阀和排烟防火阀
有什么
区别
答:
2、防火调节阀:安装在通风空调系统供回风管道上,平时呈开启状态,当管道内烟气温度达到70度时,管道关闭。在一定的时间内能满足排烟
和防火
完整性的要求,起到防烟、防火的作用。二、材质不同 1、
排烟防火阀
:主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。2、防火调节阀:材质:碳素材,镀锌板。三、特点不同 ...
防火阀
的种类有哪些
答:
防火阀的种类1、
排烟阀排烟阀
安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号。2、
排烟防火阀排烟防火阀
安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了...
防火调节
阀和排烟防火阀
有什么
区别
答:
1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:
排烟防火阀
,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙...
排烟防火阀和排烟阀
一样吗?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...