11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟防火阀执行器原理
排烟防火阀
怎么接线
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟防火阀
的接线图?
答:
以
排烟防火阀
用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
怎么区分
排烟防火阀
是常开型的还是常闭型的?
答:
通风、新风这类空调系统上的70度防火阀都是常开,着火时熔断关闭的。卫生间的排风也属于这类。排烟系统,是否板式风阀。长度不够了。防火阀和
排烟防火阀
最大的区别即是其使用的位置,前者仅用于通风空调系统,仅为在火灾时阻止火势通过这些风管蔓延扩大而设置。这在中华人民共和国国家标准GB50045-95(...
什么是
防火阀
,有什么作用
答:
我们从规范出发,GB 15930 — 2007《 建筑通风和排烟系统用防火阀门 》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),
排烟防火阀
(PFHF),
排烟阀
(PYF)。从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70 ℃ 常开,排烟防火阀均为280 ℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。那么问题来了:问题一 是否存在70 ℃...
什么情况下排风机管路上用70度
防火阀
答:
280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280
排烟防火阀
应为常闭,安装在排烟管道中...
...排风机如图下面中间的位置为什么要设置电动
防火阀
火灾时关闭,还怎么...
答:
你说的是图中泡沫罐间的通风管道上的70度
防火阀
吗?该系统为排风兼
排烟
系统,平时排风机低速运转,作排风用途,火灾时高速运转作排烟用途。泡沫罐间的通风管道上有一个70度防火阀,该风管只作为泡沫罐间的通风用途,不考虑其排烟的用途,所以只装了70度防火阀。该阀在温度超过70度时熔断关闭或火灾...
防火阀
接线
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
防火阀
分为280℃跟70℃极限关闭两种类型的,我想请问当防火阀达到70℃...
答:
防火阀1.防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度全自动
排烟防火阀
超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管...
消防
排烟
系统图FDS,FDSH,MED分别代表什么
答:
1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:
排烟防火阀
,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
防火阀
有哪几种?
答:
1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 。2、
排烟阀
:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上 。3、
排烟防火阀
:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上 。4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,...